技术论坛

 【PROFINET通信征文】工欲善其事,必先利其器

返回主题列表
作者 主题
凹凸曼打小怪兽
侠士

经验值:1777
发帖数:150
精华帖:3
楼主    2025-08-04 10:17:30
主题:【PROFINET通信征文】工欲善其事,必先利其器

前言

在项目规划初期和实施阶段建议做好下面几方面的规划工作,这样可以避免很大一部分网络问题。

相比较于早几年,那时候智能制造、物联网的概念还没有像现在被这么多人重视,以及各种学术研究、技术研发、实践面临的各种调整和挑战,目前智能制造越来越多的被接受。

智能制造下,需要实现尽可能多的系统、设备的联网集成。这样传统上自动化工程师可能只需要负责单程一个系统的集成,当这种集成逐步的有一个设备,变成了一个系统,一条产线,一个车间,一个工厂,一个集团的复杂网络的时候,网络的性能如何可靠、高效管理优化,就变得非常的棘手。

1.合理规划PN名称IP地址
做好合理PN名称与IP地址规划防止IP地址冲突PN名称冲突


2.规划出网络拓扑视图
1.合理规划是网络拓扑视图,可以避免例如工业场景常见的环网,同时可以提前规划好交换机/网线/网络连接器的用量等。

2.同时建议在项目实施阶段使用专业的网络软件进行网络诊断,这里推荐西门子Proneta。

1)下载链接

https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/%E9%80%82%E7%94%A8%E4%BA%8E-profinet-%E7%9A%84-proneta-basic-3-8-%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%92%8C%E8%AF%8A%E6%96%AD%E5%B7%A5%E5%85%B7?dti=0&dl=zh&lc=de-DE
2)软件介绍

PROFINET 网络分析仪 PRONETA Basic 是一款简易工具,用于快速分析和组态 PROFINET 网络,且可对 SIMATIC ET 200 IO 系统和其它组件进行简单测试。

3.合理设备相关网络参数例如,PLC通讯负载等

"通信负载"用于设置 CPU 总处理能力中可用于通信过程的百分比, 这部分 CPU 处理能力将始终用于通信,当通信不需要这部分处理能力时,它可用于程序执行。可设置的范围为 15~50%,默认值为 20%。占用"通信负载"的通信包括:博途软件监控,HMI 连接及 PLC 间的 S7 通信等。

注意: 如果"由通信引起的循环负荷设置百分比过大,则会显著延长 CPU 扫描时间,所以要慎重增加该通信负载百分比。

4.提前规划好合理的通信交互表

可以很好的进行前期的离线编程,使项目缩短周期

5.总结
提前进行项目网络的规划是很有必要的,同时有很多的有点,不仅限于下面几个

1)提高网络性能

通过合理的网络规划与设计,可以确保网络带宽、延迟和吞吐量等关键性能指标满足业务需求。例如更加快的PLC与PLC通信速度,与MES交互速度。

2)增强网络可靠性

在设计网络时考虑冗余和容错机制,可以确保在网络组件出现故障时,网络仍然能够保持连通性和服务连续性。这有助于减少停机时间,保护业务免受单点故障的影响。

3)优化资源利用

通过合理的网络规划,可以更有效地分配和利用网络资源,如IP地址、带宽和设备等。这有助于降低成本,提高资源使用效率,并减少浪费。