技术论坛

 干扰会导致1200PLC内部M点自行置位吗?

返回主题列表
作者 主题
天涯飘泊客
侠圣

经验值:3091
发帖数:446
精华帖:0
楼主    2025-08-13 11:08:21
主题:干扰会导致1200PLC内部M点自行置位吗?

现场遇到件奇怪的事情,系统处于手动模式,在所有人都没有碰到触摸屏的情况下,有台电机在触摸屏上的升降按钮同时变成绿色,也就是启动了,然后电机自行在动,按下急停也没效果。

触摸屏上的按钮仅仅关联了M点而已,这M点确定没有其他地方使用。

一下午遇到了两次这种情况。

=========

正常情况下,比如设备是自动运行,或是人工手动运行,急停是有效的。

但是,在遇到我描述的异常发生时,按急停是无效的。

当然,急停只是作为一个DI点到程序里,没有硬接线到供电里面。

=========

做了3件事:

1、发现该电柜电源进线有PE线,但柜内接地排没有接到外面的地,我重做了接地;

2、怀疑PLC质量问题,更换PLC。

目前已正常运行四天无异常,还在继续观察。

========

截止今天8月27日,未再出现同类问题。

========

直到今天,10月1日,未再出现同问题。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。