主题:正常工作的300PLC突然停止
愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
|
|
WWCWWC 至圣 经验值:79270 发帖数:9118 精华帖:157 |
14楼
主题:回复:正常工作的300PLC突然停止几个误区: 1)安装OB121后,并不是真正意义上的排除了报警的问题,而是当cpu检测到问题后,由原来的停止cpu运行到不停止。 2)根据诊断缓冲区信息,你没有装载必要的DB,你需要重新装载,或者是根据什么条件装载。 3)FC66的调用条件是什么?搞清楚,完善它的调用。 |