技术论坛

 正常工作的300PLC突然停止

返回主题列表
作者 主题
youzhiwei8
侠圣

经验值:3297
发帖数:979
精华帖:0
楼主    2025-09-08 13:13:37
主题:正常工作的300PLC突然停止

正常工作的300plc突然停止,诊断区如图




愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
WWCWWC
至圣

经验值:79270
发帖数:9118
精华帖:157
14楼    2025-09-08 14:48:38
精华帖  主题:回复:正常工作的300PLC突然停止

几个误区:

1)安装OB121后,并不是真正意义上的排除了报警的问题,而是当cpu检测到问题后,由原来的停止cpu运行到不停止。

2)根据诊断缓冲区信息,你没有装载必要的DB,你需要重新装载,或者是根据什么条件装载。

3)FC66的调用条件是什么?搞清楚,完善它的调用。