32个报警位轮询播报的程序,之前无好的思路,现有程序采用定时比较,因此会产生延迟播报的情况,当多报警位同时存在时有一个先来后到。
前几日突发灵感,用左移指令进行比较,编写了下面的程序,测试效果还行,分享给大家。
下面有几点与大家交流,
1、下面的程序中2-33段用什么方式能够简洁高效。
2、2-33段中标志位如何用循环指令实现,或其它方式实现标志位。
3、
32位轮询报警样例 - 副本.zip
32位轮询报警样例.pdf
程序运行录屏.zip
下一步准备将之封装为复用子程序。