主题:大神们求助:ET200SP带20几个485模块,编程如何减少数据块建立!!!

1.理论上一个485模块要建立一个一组DB块,但是我有20几个,能不能像全局DB那样共享DB块?求助





王德发
游民

经验值:121
发帖数:4
精华帖:1
8楼    2025-09-28 10:37:05
精华帖  主题:回复:大神们求助:ET200SP带20几个485模块,编程如何减少数据块建立!!!

根据大佬们的建议,使用FB,调用指令时使用多重背景数据块,最后主程序调用即可,目前已经测试ok,以下是测试程序。欢迎大佬们帮忙指正。