| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
划船歌子 侠士
经验值:1129 发帖数:191 精华帖:0 |
楼主
主题:200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!
测试:扫描不出来CPU,不知道IP,测试机一般是2.1,默认的。测试2.1-10均扫描不出来,CMD ping不通;清空程序,没反应;用了网络上一些IP测试软件,也扫描不出来。 疑问:怀疑SR20坏了,但看灯又正常,新机拿出来测试的,一直正常,突然不行了,怀疑坏了,但又觉得坏的概率不大,仅用于简单环境中测试程序,西门子东西也不可能经常坏。 怀疑W11系统兼容性不好,其他第三方软件与其冲突。 求教 求解! 最疑惑的是扫描不出来,对于其他CPU也是扫描不出来,但知道IP,编辑实际IP,仍然可以通信,编程。
每天成长一点点!
|
|
你以为你是谁 至圣 经验值:26163 发帖数:4640 精华帖:11 |
3楼
主题:回复:200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!用SD卡恢复出厂设置步骤: 步骤一: 这里提供了一个预制完成的恢复出厂设置文件,请鼠标右键,目标另存该文件:恢复出厂设置文件 步骤二: 步骤三: 步骤四: 注意:S7-200 SMART CPU 支持 Micro SD卡的容量为4G,8G,16G;不支持 2G 和 32G 容量。
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|