技术论坛

 200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!

返回主题列表
作者 主题
划船歌子
侠士

经验值:1129
发帖数:191
精华帖:0
楼主    2025-09-22 19:41:24
主题:200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!
  1. 电脑系统:Windows 11 企业版 LTSC  24H2,官方杀毒已经关闭,联想自带的电脑管家在运行,有时候会禁用些东西,怀疑这个。

  2. PLC:SR20,测试CPU,以前经常测东西,只是最近比较忙,没怎么测,这突然不管用了。

  3. 软件:STEP 7-MicroWIN SMART  2.8.1

  4. 网卡:USB转RJ45,最初用的好好的,突然扫描不出来CPU了,因为知道IP ,手动添加可用。换了一个USB转网卡还是扫描不出来。

  5. PLC上电正常,只是停机状态,连接网络后,网络灯LINK绿灯常量,RX/TX黄闪,慢闪。


测试:扫描不出来CPU,不知道IP,测试机一般是2.1,默认的。测试2.1-10均扫描不出来,CMD ping不通;清空程序,没反应;用了网络上一些IP测试软件,也扫描不出来。

疑问:怀疑SR20坏了,但看灯又正常,新机拿出来测试的,一直正常,突然不行了,怀疑坏了,但又觉得坏的概率不大,仅用于简单环境中测试程序,西门子东西也不可能经常坏。

怀疑W11系统兼容性不好,其他第三方软件与其冲突。

求教 求解!


最疑惑的是扫描不出来,对于其他CPU也是扫描不出来,但知道IP,编辑实际IP,仍然可以通信,编程。

每天成长一点点!
你以为你是谁
至圣

经验值:26163
发帖数:4640
精华帖:11
3楼    2025-09-22 20:33:49
精华帖  主题:回复:200smart PLC上电正常,连不通,清空不了程序,求解!

用SD卡恢复出厂设置步骤:

S7_JOB.rar

步骤一:
使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 Micro SD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S”。

这里提供了一个预制完成的恢复出厂设置文件,请鼠标右键,目标另存该文件:恢复出厂设置文件

步骤二:
在 CPU 断电状态下插入 Micro SD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮。

步骤三:
当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 CPU 上取下存储卡。

步骤四:
“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块。

注意:S7-200 SMART CPU 支持 Micro SD卡的容量为4G,8G,16G;不支持 2G 和 32G 容量。


PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。