主题:关于RFID 1070R 刷卡登录的坑, 如何登录后可以控制HMI 用户注销后不能控制HMI
  1. 前期 我看了官方的给的视频和软件,自己一通的捯饬。结果是没结果,以失败告终。

  2. 经过仔细的研究官方给的脚本,最后我给我搞出来了  。

    下面是我的调试过程。

    ①先下载官方提供的脚本,和变量。补充好脚本内使用的变量。并在脚本和变量表中增加一个BOOL的变量,当用户有授权登录的情况下触发新增的变量为一,  然后用这个变量去控制你的程序

    ②新建计划任务将用户变更时触发另一个叫脚本,此叫脚本时当用户变更时检查用户是否在线,如果不在线,就把变量表中的新增变量置0.

  3. 通过这个方法就可以实现刷卡登录后可以控制HMI,用户登录注销后 不可以控制HMI