cy77223 侠圣
经验值:4398 发帖数:492 精华帖:4 |
楼主
主题:v90绝对值伺服,在断电后,人为转动电机多圈 v90绝对值伺服,如果设备断电后人为手动转动伺服电机多圈,上电后伺服会记住断电转动的圈数吗?客户想换换成绝对值伺服,断电后转动电机,还能记住移动后的位置,不用上电重新校正位置,例如断电前当前位置是3mm,断电后人为盘动2mm,此时实际位置为5mm,上电后的当前位置是5mm吗,西门子技术人员说,绝对值无论单圈还是多圈,断电后不能转动不能超过半圈 |
|
Zane 至圣 经验值:85171 发帖数:21052 精华帖:399 |
7楼
主题:回复:v90绝对值伺服,在断电后,人为转动电机多圈V90多圈绝对值编码器的行程是±2048圈,除非是刚好从-2048圈到+2048圈,可以单方向连续盘动近4096圈,位置不会丢失,否则都会因为超行程断电再上电导致物理位置丢失(错位)
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|