主题:【PLC故障诊断】一次误启用PTO脉冲发生器引发大诊断

前几天刚刚接手了一个维修项目,故障是这样的:PLC的Q0.0,程序逻辑有输出,但是PLC本体的Q0.0点就是不亮。

Q0.0明明程序中有输出,为啥就是不输出信号呢?于是,开始思考,是不是线路有问题?很明显线路接线很简单就是控制一个电磁阀,电磁阀经测试也是完全没有问题的?

那是不是PLC点位配置有问题?于是检查程序的地址,完全对应就是从Q点的0字节开始的。

那是不是PLC点错了啊?PLC诊断也没有报警啊?

。。。。。。。

于是各种故障查找。还是找不道原因

我灵机一动,不妨建立一个新的PLC测试一下,结果测试的结果完全Q0.0的功能,完全没有问题。

于是,我又把原先的程序下载进去,Q0.0又不好使了。

这是咋回事呢?

无意中打开了PLC的属性,看到PTO1功能被激活,瞬间明白了咋回事。

把PTO1功能禁用后,下载程序,设备恢复正常。


原来,设备维修人员,没事的时候,喜欢学习,无意间打开了程序的PTO功能,,并在某个维修的时候把程序下载了进去,于是。。。。。。

PTO功能启用后,Q0.0是不受扫描周期影响的,这一点大家一定要谨记,毛病虽小,故障难查,分享出来给大家增加一个维修思路。