主题:80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数

现场有一台1200和80,通过DP模块组态通讯,现在调试,需要同时在线监控博图程序和80里的参数,直流柜离PLC比较远。在博图里组态完成,下载到PLC,80通讯参数设置完成,通讯已经没问题。现在想通过网线路由连接在starter里监控参数


需要怎么设置,请大佬说明下,谢谢了。

太阳神2009
至圣

经验值:17741
发帖数:2032
精华帖:59
7楼    2025-10-29 10:42:03
精华帖  主题:回复:80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数

CM1243-5 DP主站模块不支持S7路由功能。

哪些CPU或者CM/CP模块支持路由可以在链接表里查一下。

在 S7 子网中哪些模块支持 S7 路由功能?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/584459