主题:80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数 现场有一台1200和80,通过DP模块组态通讯,现在调试,需要同时在线监控博图程序和80里的参数,直流柜离PLC比较远。在博图里组态完成,下载到PLC,80通讯参数设置完成,通讯已经没问题。现在想通过网线路由连接在starter里监控参数 需要怎么设置,请大佬说明下,谢谢了。 |
|
太阳神2009 至圣 经验值:17741 发帖数:2032 精华帖:59 |
7楼
主题:回复:80和1200DP通讯,怎么用网线路由监控80参数CM1243-5 DP主站模块不支持S7路由功能。 哪些CPU或者CM/CP模块支持路由可以在链接表里查一下。 在 S7 子网中哪些模块支持 S7 路由功能? https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/584459 |