主题:80用A2线连接不上 在现场有一台80带DP口和1200通过1243-5DP模块通讯,在调试过程中,发现通讯会经常自己掉站,现场从新做过DP头,也尝试过拉一条临时DP线,不走电缆沟,还是会出现频繁的掉站。后面用A2线,想把80恢复出厂设置,用USBA2线通过DP口用starter在线搜索,怎么都搜不到在线设备,MPI也试过,也是搜索不到。 现在两个问题: 1:1200和80经常掉站,这个是DP头没做好,还是干扰的原因引起的 2:用A2线,在stertar软件设置完PC/PG接口,在线搜索都不能搜索到设备,是软件安装的原因吗?(A2线换了一条新的,还是搜索不到,在之前试过A2线是好的,starter刚开始调试的时候,用A2线优化的电机。)现在是DP线插上PLC和80能通讯上,就是经常的掉站, A2线在线搜索不到设备。可能是什么原因造成的 |
|
yming 至圣 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:80用A2线连接不上兵版说得对。 用PC ADAPTER,访问点选直连,不是S7ONLINE。(看图标) 这个PC ADAPTER是(主站)需要USB供电的。有时笔记本供电不行,可能会信号驱动不足。(台式机有EMC问题,要用笔记本) 至于系统 PLC 的EMC问题。首先要检查系统的等电位的问题。 就是先用一根导线(万用表)测量DP通讯两端点的电位差。(当然用示波表最好,能看到是啥性质的干扰。)再连接主PEN的粗线 (柜间的),尽量做到等电位。 在完成上述等电位连接后,再用一根4平方RVV软线,从PLC控制器的M点,沿着DP(紫色)电缆直到驱动装置的PEN接点。(目的是确保没有干扰电流会从DP电缆的屏蔽层流过。) DCM本身对电网电压的波形影响就比较大。我这里直流机的电网电压波形是乱七八糟的,还带有触发缺口。(随调制移动) 所以,工厂供电系统需要良好的PEN线缆。目的是能嵌住电网的中性点电位。 做好了上述工作,PB跑12M都没问题。(波特率只与距离有关,与干扰无关。 ) 忘了,补充一点:控制器、模块上都有PE点,用1.5 导线与M点一起连通(或接到金属底板上, 4平方RVV线从此连接出去。)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
Lumia1020 侠士 经验值:1251 发帖数:307 精华帖:1 |
17楼
主题:回复:80用A2线连接不上谢谢大佬的解答,这两天在现场比较忙,就这次的故障,现在做一个回复: 1:现场按照老师说的检查完,现在已经连上了,DP掉站的问题,最后发现是DP通讯模块的插针歪了,有接触不良,处理完插针,后面观察没有出现掉站。 2:另外的现场掉站,通过检查发现DP电缆过长,现在增加DP中继,昨天开机,没有出现掉站的情况,还在继续观察中。 |