楼主    2025-10-30 15:22:48
主题:四个温度参数显示异常

各位大咖:
我们工厂是PCS7系统;今天上午,车间主管说,发酵这个画面上有温度显示异常;
温度点TT320、TT321、TT328、TT300B这四个温度点,明显是显示异常。
如图所示:


我看了一下,这些异常显示的点位,TT321这个温度点的地址是309A17编号模块的第8通道;
剩余的异常点位,都是在编号309A19的这块AI模块上。
309A19模块仪表点的列表情况如截图所示



CHEN-SUNSHINE
侠客

经验值:912
发帖数:230
精华帖:1
8楼    2025-10-30 20:48:40
精华帖  主题:回复:四个温度参数显示异常

刚才,夜班的生产调度来告诉我们。
昨天晚上就发现,这几块仪表在DCS监控屏幕上显示不正常;夜班的仪表工没有处理方案,才拖到白天告诉我们的。
我告诉生产调度长,有些故障也不容易判断,超出了仪表工的能力。
现在,我也在反思:
1、PT302这个工艺水压力,已经好几个月不显示了,为啥不安排检查处理呢?
2、PT302这个工艺水的压力,已经好几个月不显示了,为啥昨天晚上才出来作乱呢???

补充说明及推想:
1、大家疲倦,PT302这个压力变送器,等以后再检查检修和更换;
2、我看了一下PT302压力变送器,推想故障原因:我在平台上看了一下安装在管道上的这个PT302压力变送器,进线是防爆扰性管,从小桥架引出;要命的是桥架引出位置,要比压力变送器的进线点位置要高不少。我怀疑,是下大雨造成桥架里有水,顺着防爆扰性管进入了这个压力变送器。压力变送器在水中泡着几个月后,终于出来作乱了。