技术论坛

 S7-200 Smart软件监视时,显示梯形图的逻辑结果是直接读出来的还是软件经过计算显示出来的?

返回主题列表
作者 主题
wingwf2000
侠士

经验值:1208
发帖数:214
精华帖:0
楼主    2025-11-05 21:52:24
主题:S7-200 Smart软件监视时,显示梯形图的逻辑结果是直接读出来的还是软件经过计算显示出来的?

S7-200 Smart软件监视时,显示梯形图的逻辑结果是直接读出来的还是软件经过计算显示出来的?
临时变量是不是不对外开放,还是西门子自己的编程软件可以读出来?但局部变量的结果编程软件却可以显示出来,还有一些逻辑,例如下面的第一行条件成立,第一行输出的M0.2为1,但第二行条件不满足,也能正确显示出M0.2为0,不知道这个能正确显示是不是编程软件自己算的还是怎么的,因为通信只在PLC扫描结束后才进行,但第一行和第二行的扫描显然是在一个周期内的
图片中的程序不在监控状态,但很容易挂到PLC上测试



yanxiao
版主

经验值:28988
发帖数:12206
精华帖:47
9楼    2025-11-06 18:32:21
精华帖  主题:回复:S7-200 Smart软件监视时,显示梯形图的逻辑结果是直接读出来的还是软件经过计算显示出来的?

这是我的看法:

在线监视的程序状态,是某个扫描的现场记录。

记录在监视范围内的各节点上的变量值。

是被扫描到、此时此刻的变量的当时值,与该变量的前世、后世都无关联。

如果监视范围内有扫描不到的区域,则该区域的状态是不可视的,你会监视失败或闪烁不定。

如果监视区域过大,记录信息超出允许的量(多少可以自行测试),监视也会失败的。


所谓监视,只记录,不干预,不处理。