我分享一个最近使用的东西吧

模拟主轴的,one系统没有了ADI, 所以以后可能要采用其他方式,目前西门子官方给出两个方式,一个是用TM31给驱动配置挂一个对象,一个是用et200带工艺模块


下面给出SIOS上两种官方指导手册

TM31: 109974253

ET200SP:109823551

个人比较了一下性价比第二种较方便

我前段时间尝试测试了一下,测试系统是one 6.15未测试成功,百思不得其解

后来看了一下系统升级备注,要至少是6.22之上的固件才能支持,后来升级系统,再测试OK了

至于参数设置,参照手册没有问题。略了。

这里主要是给大家分享一下,避下坑



也说明一件事,大家以后干某些硬件功能,一定要先看系统升级支持,以便了解最新应用



后面介绍一下原理

其实用了高性能的ET200SP头带了工艺模块,记住这里一点,工艺模块和HF的头,因为只有HF的头才能支持IRT,然后利用IRT再同步到NCK侧。

6.22版本确实是一个分水岭,功能加了很多