技术论坛

 双通道系统中有二个主轴的双滑枕用户想要在一个通道中也能去运行第二通道的轴的问题分享。

返回主题列表
作者 主题
渔明锅红
至圣

经验值:24922
发帖数:2059
精华帖:83
楼主    2025-12-31 08:23:05
主题:双通道系统中有二个主轴的双滑枕用户想要在一个通道中也能去运行第二通道的轴的问题分享。

双通道系统我分别去运行各自的轴的没有问题的,为了方便客户要求在一个通道中也能去运行。

双通道系统中有二个主轴的双滑枕用户想要在一个通道中也能去运行第二通道的轴。

首先:我们通过RELEASE(Y2,Z2,S2)   G4F3的通道2中去释放Y2,Z2,S2,  然后GET(Y2,Z2,S2)在第一通道中获取Y2,Z2,S2是没有问题的。

开始我以为获取S2过来后,M3 S1=100   ;M3 S2=100转是可以的,结果运行的是S1,而S2不转。

只能通过TRAILON(S2,S1,0.2)   然后M3 S100这样来转,但客户不满意。



他们要想哪个转就哪个转,我试了一下用M2=3 S2=100或M2=4 S2=100来转,前提也是要获取到第一通道。


我试了一下可以运行了,客户也满意了。关于双通道的贴子很少,分享给有需要的人。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。