技术论坛

 求助 S120 拓扑问题

返回主题列表
作者 主题
我心依旧0705
侠圣

经验值:4225
发帖数:372
精华帖:15
楼主    2026-01-06 22:41:52
主题:求助 S120 拓扑问题

在调试 S120 时,用 Starter 对一个 CU320-2PN 先执行了自动组态并上传到 CU 中,经过 LED 闪烁确认与实际的电机模块一致,然后把博途中的电机名称复制到 Starter 中。后发现此 CU 与博途 S7-1500 通讯不正常,现场工程师没有动接线,只是重新离线配置修改了拓扑后就可以通讯了。我看了下修改前后的拓扑,只是组件号改变了,其它没什么变化。我就很纳闷这是什么原因?这些组件号应该都是 Starter 自动配置时自动生成的,博途中的报文顺序和组件号还有关系吗?请各位赐教,谢谢了。



没动力的时候我就会想到你的笑。
Zane
至圣

经验值:86139
发帖数:21290
精华帖:403
3楼    2026-01-08 23:55:48
精华帖  主题:回复:求助 S120 拓扑问题

只要有相同的电机,并且初次上电时实际物理拓扑结构与定义不符,就是如此,措施就是更改物理连接,然后重新下载组态。


很明显的不同,左边认出了电源模块,右边没有

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Zane
至圣

经验值:86139
发帖数:21290
精华帖:403
7楼    2026-01-12 10:50:37
精华帖  主题:回复:求助 S120 拓扑问题

左边是离线设置拓扑,右边是在线实时读取的拓扑,如果设置正确,物理接线正确,两边的显示应该是一模一样的,完全一致。

一般来说,西门子伺服的组态,在离线设置时可以跳过电机选型设置,而是直接选择从DRIVE-CLIQ接口读取,这种情况下,拓扑的离线设置与实际物理连接不符,并且组态内有完全相同的电机及驱动模块,就很容易出错,甚至出现张冠李戴的结果(比如A电机认了B电机的编码器,B电机认了A电机的编码器)。这时候必须更正拓扑连接(根据离线的拓扑定义改物理连接,或者根据物理连接改离线拓扑定义,然后重新下载)


当然,也有用户喜欢在线上载实际拓扑连接的,这样组态的顺序有点乱,但也行,缺点是,与上面根据物理连接改离线拓扑定义一样,与原设计图纸可能就对不上了,而且每次可能都不一样,标准化会有问题,维护会有问题。


所以,我的对S120的组态,根据图纸定义设置离线拓扑结构,根据图纸定义实施实际物理拓扑连接,组态下载后比对一下离线与在线的拓扑结构无差异即可。

做西门子任何的项目,我都是做离线组态的,我从不上载后再做组态,(上载是简单省事,但你就不会再去了解拓扑的结构做到心中有数了)

并且做到    ALWAYS SAVE BEFORE DOWNLOAD(一般我也只保存一个版本)

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。