| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
用户2021手机 游侠
经验值:309 发帖数:95 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器采用母线供电 西门子普通变频器直流母线供电,这样可以使用吗?3相输入端不接线。 现有设备有直流母排为一些驱动设备供电,新增加一个小功率普通变频器,连接3相输入距离太远,直连将普通变频器直流母线和现有供电母排连接是否可以呢?母线电压波动范围是多少呢? 制动单元及制动电阻这时候要怎么考虑?整个母排设备统一设置吗? |
|
yming 版主 经验值:139302 发帖数:23293 精华帖:884 |
1楼
主题:回复:变频器采用母线供电并不是所有西门子变频器都允许直流母线供电的。 你要看实际的型号。(或询问西门子客服) 不过,若你选用的型号支持1/3AC供电。 那么你就可以将那个合适的直流,接到变频器输入3相电源标记的L/N两连接点。 (选用的变频器稍大一档)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146989 发帖数:36828 精华帖:454 |
3楼
主题:回复:变频器采用母线供电1楼精华帖,也是多年以前,我咨询西门子技术热线工程师同样问题时,给与的共直流母线推荐方法。 多年过去,我虽然没这么用,但这种方法我始终记得很清楚。那为什么不用呢?它的优点是,从交流进线处接入直流母线电源对变频器而言是安全的,没有不良隐患。但它只限于变频器驱动电机做电动运行,如果电机发电,变频器还需要另外考虑吸收发电能量的通路。 而直接共直流母线第三方提供的直流电源,就能实现电动发电两种状态的运行。但是风险也是存在的,毕竟直流母线被开放了,容易引起来自外部的不良风险。 这就是为什么官方不推荐把自己的产品直流母线开放的原因吧。假如,你是一个专业的应用者,自己开放直流母线应用,自己负责不良后果,也无可厚非。毕竟这种变频器的直流母线结构,全世界都是一样的。或大同小异的变化。所以,只要自己能把握可能的不良作用,但用无妨。 为什么G120的PM240-2西家传动不让接共直流母线的应用?因为,在PM240-2的进线整流单元与直流母线之间加了直流电抗器,所以如果共直流母线电源接入它的直流母线端子,会出现可能的安全风险。但是,想办法呢?不是没有可能。只是不是官方推荐的应用。论坛里不予讨论吧。 个见
我是你的朋友
|