技术论坛

 变频器采用母线供电

返回主题列表
作者 主题
用户2021手机
游侠

经验值:309
发帖数:95
精华帖:0
楼主    2026-01-13 14:42:54
主题:变频器采用母线供电

西门子普通变频器直流母线供电,这样可以使用吗?3相输入端不接线。

现有设备有直流母排为一些驱动设备供电,新增加一个小功率普通变频器,连接3相输入距离太远,直连将普通变频器直流母线和现有供电母排连接是否可以呢?母线电压波动范围是多少呢?

制动单元及制动电阻这时候要怎么考虑?整个母排设备统一设置吗?

yming
版主

经验值:139302
发帖数:23293
精华帖:884
1楼    2026-01-13 18:47:48
精华帖  主题:回复:变频器采用母线供电

不是所有西门子变频器都允许直流母线供电的。

你要看实际的型号。(或询问西门子客服)

不过,若你选用的型号支持1/3AC供电。

那么你就可以将那个合适的直流,接到变频器输入3相电源标记的L/N两连接点。

(选用的变频器稍大一档)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
版主

经验值:146989
发帖数:36828
精华帖:454
3楼    2026-01-14 10:28:00
精华帖  主题:回复:变频器采用母线供电

1楼精华帖,也是多年以前,我咨询西门子技术热线工程师同样问题时,给与的共直流母线推荐方法。


多年过去,我虽然没这么用,但这种方法我始终记得很清楚。那为什么不用呢?它的优点是,从交流进线处接入直流母线电源对变频器而言是安全的,没有不良隐患。但它只限于变频器驱动电机做电动运行,如果电机发电,变频器还需要另外考虑吸收发电能量的通路。


而直接共直流母线第三方提供的直流电源,就能实现电动发电两种状态的运行。但是风险也是存在的,毕竟直流母线被开放了,容易引起来自外部的不良风险。


这就是为什么官方不推荐把自己的产品直流母线开放的原因吧。假如,你是一个专业的应用者,自己开放直流母线应用,自己负责不良后果,也无可厚非。毕竟这种变频器的直流母线结构,全世界都是一样的。或大同小异的变化。所以,只要自己能把握可能的不良作用,但用无妨。


为什么G120的PM240-2西家传动不让接共直流母线的应用?因为,在PM240-2的进线整流单元与直流母线之间加了直流电抗器,所以如果共直流母线电源接入它的直流母线端子,会出现可能的安全风险。但是,想办法呢?不是没有可能。只是不是官方推荐的应用。论坛里不予讨论吧。


个见

我是你的朋友