| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
为修修为 奇侠
经验值:5651 发帖数:1279 精华帖:8 |
楼主
主题:温度保护的设定值,大家是如何设定的? 设备的温度保护值大家是如何设定的,比如,电机绕组温度、设备轴承温度。 |
|
yming 至圣 经验值:139387 发帖数:23294 精华帖:885 |
6楼
主题:回复:温度保护的设定值,大家是如何设定的?如果不是直接采用电机贴片测量元件,而是使用电机模型;最重要的是输入真实的电机重量! 否则,计算结果、报警阈值都是错误的! 现场环境温度,冷态通过变频器参数r037去看现场温度。(安装现场变频器与电机在一起。) 其他参数,没啥可调的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|