技术论坛

 LOGO的时钟问题的解答

返回主题列表
作者 主题
小鹤
新手

经验值:25
发帖数:12
精华帖:1
楼主    2010-02-27 15:54:52
主题:LOGO的时钟问题的解答
程序一但写入LOGO,就是永久性的在LOGO中,除非你用新的程序来代替内部的程序,或是手动删除程序,但是LOGO! 12/24RC 是带时钟的型号,也就是说在这个型号中,可以程序中加入周时间,或者年时间等,当然得看你是0BA几的版本了,0BA4之前好像不能用到年定时器,这个时钟是靠LOGO内部的电容来保持的,最多保持80个小时左右,如果你的程序中有年定时器等模块,只要不超过3天开一下机LOGO上一下就行了,程序就会正常。如果超过80个小时没有通过电,那么时间会自动回到某年(看LOGO的版本)1月1号,对于没有年定时器的要你可在LOGO中设定一下时钟确定,退出,开始程序。LOGO就可运行,不用于用电脑传一下程序。但是对于没有显示器的O型号LOGO可能得电脑和数据线来调了。对于高版本的LOGO,如OBA6可以用专用的电池卡,系统时钟可最长保持2年。
最后说一下,我也是新手,希望大家可以帮一下,谢谢
我有一个问题不理解,特殊功能块中的定时器是不是都不能应于不带C型号的LOGO中,如SIEMENS 西门子 LOGO! 24R 6ED1052-1HA00-0BA0 这个是不带继电器输出的吧,我想知道能不能在程序中加入接通延时,关断延时等功能块,周定时器和年定定时器是肯定不能用了,希望知道的朋友可以告诉一下,谢谢了
小鹤
新手

经验值:25
发帖数:12
精华帖:1
10楼    2010-03-08 09:16:32
精华帖  主题:回复:LOGO的时钟问题的解答
甫哥 说的很对!我昨天专一买了个LOGO!24,就是继电器输出的带显示器的,试了一下,发现在定时器模块中除了“周定时”和“年定时”不能用外,其它都能用。我这里没有DC24V的电源,让朋友给买了了,回来发现是个交流变交流的变压器,因为LOGO!24用的是直流24V的电源,没有办法,只好用桥式整流整成直流了,但是电压变成了22V了,但是也能点亮LOGO,我试了没有影响,但是不知道长时间这么用,对LOGO有没有影响?
用这个较方便,因为我们机器上的电磁阀的线圈正好是DC24V的,不像原来用LOGO230RC,还得找个24V个电源单独给电磁阀线圈提供外用电源。线路更好接,直接线圈的两根线接到输出上,因为是晶体管输出,直接有24V,0.3A的电源,响应时间短(没有继电器的机械吸合动作,我想寿命一定会比继电器输出要长!)
这个是OBA2有版本,在进行设置时,不像其它版本,按ESC键,而是按同时按下ESC和OK键,就可进入了,这一点希望大家注意.但对于的别的版本我就不知道