西门子工业支持中心,以专业共创价值!
西门子工业支持中心,以专业共创价值!
作者 | 主题 |
---|---|
猪肉王子 新手 ![]() 经验值:46 发帖数:26 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:611A应该怎样设置参数才能让电机动起来?
我公司一台德国进口设备,采用西门子611A系统,总共控制4个电机,以前的时候一个功率模块经常坏,只要买个新的换了就好,但是昨天这个模块正常使用中突然停机,控制面板上什么显示都没有,于是换了个新的控制面板,显示正常,但是电机就是不动,应该是面板里的参数设置不对吧,我应该设置那些参数电机才能动起来?希望热心的专家指点的详细点,本人第一次搞西门子的伺服系统,谢谢。
|
gm 奇侠 ![]() 经验值:6882 发帖数:1477 精华帖:9 |
1楼
![]() ![]()
四个电机是一个控制板控制的吗?如果不是,可以找一个一样电机?照着该板的参数的输入,具体的方法是按照手册。这个是我整理的参数输入方法
点击此处查看附件
学无止境
|