西门子工业支持中心,以专业共创价值!
西门子工业支持中心,以专业共创价值!
作者 | 主题 |
---|---|
笑笑蚂蚁 侠客 ![]() 经验值:769 发帖数:302 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:s5-s7 改造问题
大家的s5-s7 项目改造时的方案是怎么做的?是把原来的S5程序转换过来还是直接根据需求写S7的啊?请教高手!
|
n次看你的背影 奇侠 ![]() 经验值:7970 发帖数:2355 精华帖:73 |
19楼
![]() ![]()
我讲个相关的故事吧。2002年刚学习过S7,当时也出于好奇,有一段时间比较闲,闲着没事,就全当是个练习吧。把公司几个S5-CPU155U PLC站的程序试着转换成S7程序,把原S5中的FB提取出来编译后做成了对应的FC,确实比较繁琐,转换的时候遇到了较多的问题。之后在S7的机器里面测试了一下居然也能用。后来在公司技改的一些项目中也成功地得到了应用。所以我个人感觉,先弄清楚S5程序结构,然后把一些不重要的东西先去除,把那些重要的东西先提取出来,有些重要的而提取不出来的东西,在S7里面找到相应的SFB或者SFC替代,并且把S5转S7的FC集中放在一起,放在自己建的S7库里面。再按照S5里面的程序结构和控制逻辑在S7里面编写、测试一下。应该基本上也就能完成升级换代了。呵呵,仅供参考!一家之言,不对之处请多指正!
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|