技术论坛

 S5的编程地址

返回主题列表
作者 主题
搞不清楚
游士

经验值:213
发帖数:102
精华帖:0
楼主    2011-07-25 21:36:55
主题:S5的编程地址
初学S5,现有一个问题请教大家。在S5的程序中,F的地址是否相当于S7中M地址属于中间继电器。在S5有没有开机后如PLC正常,就为常1的地址,是哪一位
李明
mengquanshui
至圣

经验值:11189
发帖数:3294
精华帖:4
2楼    2011-07-28 11:58:39
精华帖  主题:回复:S5的编程地址
1, F 你可以认为就是当 S7 中的中间元件件M".
2, S5没有常1的信号,自己在程序中写,如 :
AN F0.1
S F0.1
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
n次看你的背影
奇侠

经验值:7973
发帖数:2355
精华帖:73
5楼    2011-08-03 21:38:34
精华帖  主题:回复:S5的编程地址
楼主还可以这样哈!
自己做一个恒为0状态的标志位,把F0.0定义成符号“0”
A F0.0
AN F0.0
= F0.0
自己做一个恒为1状态的标志位,把F0.1定义成符号“1”
O F0.1
ON F0.1
= F0.1
办法笨了点,但很管用!在编程的时候直接用符号会比较方便,不需要去记忆绝对地址了!呵呵......(仅供参考)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
n次看你的背影
奇侠

经验值:7973
发帖数:2355
精华帖:73
6楼    2011-11-11 13:53:13
精华帖  主题:回复:S5的编程地址
楼主或者也可以这样哦,在OB1里面写点东西,但比较抽象啊:
L KM 00000010
T FY0

F0.0就是状态“0”;F0.1就是状态“1”,然后在程序其它地方就可以用了哦!其它没有用到的位可以作为“位垃圾桶”,在FB的BOOL类型输出形参不需要填有意义实参时,可以把F0.2~F0.7作为实参赋给这些FB的BOOL类型输出形参。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。