主题:来自西门子技术支持热线的故事:关于440变频器的A910报警
某项目中,大批量的440变频器出现A910报警,“直流回路最大电压Vdc-x控制器未激活”,打了西门子技术支持热线4008104288
客户:喂,你好。 工程师:你好,您咨询了440变频器的报警问题 客户:对,我们现场的多个440都出现A910报警 工程师:请问变频器采用的什么供电方式 客户:DC540V直接给440供电 工程师:这样供电不是440的标准方式,我们不推荐这样用。 客户:我们10条生产线的变频器都是这种方式,目前生产正常,看来虽不是标准供电方式,但是也是可用方式 工程师:报A910的原因是r0026参数(直流电压回路实际值)与r1242比较,如果r1242监测不到大于r0026的电压值,就会报A910。 因为默认的P1254号参数为1,自动检测使能。 而你们采用的是DV540直接供电,没有接入三相380V电源,r1242就无法检测到准确的电压值。 建议把P1254改为0禁止,禁止后r1242的值就是1.15*√2*P210,这样的话P1242就是计算出来的固定的值了。 客户:那我们把自动检测禁止,应该就不会报警了吧。 工程师:是的,应该是这样。 客户:好吧,我们改了试试。多谢 挂掉电话后,安装西门子工程师说的试了试,有一定效果,不是上电后马上就报警了,但是过一段时间后有的又出现了A910报警。 参照工程师给的思路,我们翻阅西门子手册,发现一个重要参数P1240:直流电压(Vdc)控制器配置;我们直接给440提供的DC540电源,而不是给AC380V后变频器自己整流成DC540,所以不需要从交流到直流的控制器使能。 因此把P1240设置为0:禁止控制器后,报警消失,观察数日后没再出现,问题解决。
Better and More !
|
|
yming 版主 经验值:138385 发帖数:23142 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:来自西门子技术支持热线的故事:关于440变频器的A910报警
直流接在变频器的交流进线端。只不过相当串入个整流管而已。它对本机的压降可忽略不计。
在你不能确认变频器的直流母线端子是否处于充电电阻之前还是之后情况下,这样做比较保险。 如果直流母线直接切入到充电回路之后,电容就炸了。 你自己画个图琢磨一下就明白了。