| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
博雅 侠圣 经验值: 3382 发帖数: 1427 精华帖: 6 |
楼主
主题:一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办? 一路4-20MA信号接入PLC控制柜,这个路号,即要输入到PLC,进行程序判断。又要输入给柜子上的数码显示仪表用,直接显示给用户看。 网上查了,有两种办法,1种是加个隔离器,一进二出,但增加成本。而且隔离器也容易坏。 2种是说如果距离进的话,可以串用。 我想问,如果串用,在一个柜体内,PLC和仪表有没有误差?
年经就是一种态度
|
|
逍遥天空 奇侠 经验值: 5102 发帖数: 967 精华帖: 6 |
1楼
主题:回复:一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办? 不建议串用,我们项目都是采用一进二出隔离器,由于项目的特殊性,几乎每个项目都会用到,还没接到有元器件故障反馈。 国产有很多此类产品:比如虹润、安东等等。
只要努力,生活可以更美的!
|
|
远行的虎 至圣 经验值: 16546 发帖数: 2386 精华帖: 17 |
2楼
主题:回复:一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办? 倒是可以试一试,误差总会是有的,只要能接受就行。 |