PORTAL中HMI与PLC变量连接很方便,可以直接拖拽实现,那么原来STEP7V5所生成的PLC项目,怎么与PORTAL中的HMI 变量进行连接,可以按以下步骤进行: 1、插入代理PLC,在“添加新设备”中选择“Device proxy”:
2、初始化代理PLC,设备组态中点右键,选择“初始化设备代理”:
3、选择HMI中需要的变量,可以全部选择,也可以部分选择,本例中选择了DB块和符号表的数据,然后就可以直接拖拽PLC中的变量至HMI中使用了:
4、这样STP7V5的PLC就与可以进入PORTAL项目了,可以与PORTAL中直接插入的PLC一样操作了。
数字飞舞
|
|
henry.wang 至圣 经验值: 11156 发帖数: 998 精华帖: 31 |
1楼
主题:回复:STP7 V5与PORTAL 中HMI变量连接 楼主,请问必须要用代理PLC才能完成这个事情吗?
Chance favors the prepared mind.
|
|
kinkin 至圣 经验值: 18092 发帖数: 7455 精华帖: 53 |
2楼
主题:回复:STP7 V5与PORTAL 中HMI变量连接 当然也还有其它的方法,比如项目移植,我个人觉得还是这个方法简单,呵呵。
数字飞舞
|
|
Mr S 侠圣 经验值: 3717 发帖数: 478 精华帖: 1 |
3楼
主题:回复:STP7 V5与PORTAL 中HMI变量连接 一些STEP7编的程序移植不了的情况下,采用这种应该是很好的弥补,很受用
永无止境!
|
|
纯属虚构 侠圣 经验值: 2367 发帖数: 1025 精华帖: 6 |
4楼
主题:回复:STP7 V5与PORTAL 中HMI变量连接
1 我有什么,我凭什么
2 我要什么
3 挣35岁以后的钱
|
|
yecao2006 至圣 经验值: 21550 发帖数: 1633 精华帖: 2 |
6楼
主题:回复:STP7 V5与PORTAL 中HMI变量连接 这个功能还没用过呢,看起来不错,谢谢了。