变频器的旁路功能及相关应用

       变频器在使用过程中,经常会遇到变频器需要长期运行在50Hz,不进行调速的工况;也会遇到变频器故障时,生产工艺要求电机继续运行的工况,这个时候就需要变频器具备旁路功能(by pass mode)。

         

 

一、旁路功能概述:

 

1、 旁路功能白话解释:就是并联一个通道的意思。在电子电路中,一般是将一个电容与电阻并联,将电阻上的交流成份进行“滤除”,提供一个交流通道,该通路理解为旁路,该电容称之为旁路电容。

 

2、 在变频应用中的旁路功能解释:针对电机,由变频器驱动还是由工频电网直接驱动,通常由变频器驱动转为工频驱动的过程叫旁路切换。

 

3、 变频器的旁路功能:是工艺控制器中包含的一个功能块,需要首先激活工艺控制器,才能使用旁路功能。

 

4、 旁路过程:由变频器的CU单元控制切换逻辑及算法,驱动变频器继电器输出接点,控制两个接触器,使得电动机由变频器驱动,或者由工频电网驱动。

 

二、变频器旁路功能的简单图示:



三、变频器旁路功能分类:

 

以SINAMICS G130/G150为例,在变频器的输出侧安装接触器, 同时在电机工频回路安装接触器、断路器及熔断器等,根据两个接触器的动作时序及是否互锁,可以将旁路功能分为如下三种方式:

 

A、 带重叠的同步旁路方式 (P1260=1)

        此功能可以将电机同步切换到网侧,也可以将电机同步切换到由变频器控制。旁路过程中,变频器通过VSM10模块检测电网电压、频率、相位,然后控制变频器的输出,当变频器的输出电压、频率、相位满足旁路条件时,网侧接触器K2闭合,接触器  K1   和K2会在同步的过程中同时闭合一段时间(同步锁相),然后K1断开,电机在工频电网运行,这种同步旁路方式对电网没有冲击,是比较好的旁路切换方式。

 

B、 不带重叠的同步旁路方式 (P1260=2)

         与方式一类似,没有VSM10模块检测电网电压,当变频器的输出超过50Hz时,发出OFF2 指令,封锁输出,K1断开,K2闭合,在满足K1、K2互锁前提条件下,K2 需要尽快投入到工频电网上去,尽可能减小电机转速跌落,这种不带重叠的旁路方式,对于电网 可能造成冲击,因为电机投入电网瞬间, 由于电机剩磁的影响, 在电机端子上有感应电压, 这个感应电压与电网没有任何关联,频率、相位、电压幅值具有很大的随机性,一般不推荐这种旁路方式。

 

C、 无同步的旁路方式 (P1260=3)

         该旁路方式随机性也比较大,没有VSM10模块检测电网电压,变频器运行在任意频率都可以执行旁路功能,变频器发出OFF2 指令,封锁输出,K1断开,K2闭合,对电网冲击的可能性更大,一般不推荐使用。

四、带重叠的同步旁路方式时序及状态位:



五、带重叠的同步旁路功能注意事项:

1、接触器分断能力,必须能够带载分断。

2、变频器控制方式须采用无编码器矢量控制或者线性V/F控制。

3、旁路控制是工艺控制的一部分,必须使能。

4、同步旁路功能是通过变频器控制,实现电机同步切换到网侧或变频器供电侧,接触器的反馈信号必须反馈到变频器。

5、可以通过参数 p3802 激活同步功能,Infeed、 vector必须连接 VSM10。

6、在变频器处于 “Ready to start and bypass” 或 “Ready to operate and      bypass” 状态时,使用温度传感器监视电机温度 ,防止电机过热损坏。

7、 当 OFF2 或 OFF3 命令有效以后,所有的旁路开关都被关断。

8、需要加Uk 值为 10 %的输出电抗器,用于变频器与电网电压之间的解耦。

9、接触器闭合状态返回信号需要正确接入。

六、旁路功能应用场合:

1、轮船侧推系统

2、大功率水泵组循环投入和切换

3、矿山皮带机驱动系统

4、大功率风机驱动

 

 


kdrjl
至圣

经验值: 137226
发帖数: 35021
精华帖: 436
1楼    2018-02-24 16:23:49
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

看过推荐的文档。


我印象里,有关变频器的旁路功能和应用,在西门子的驱动产品里,过去只在工程型的变频器里有电网同步的转换功能。比如,6SE70和S120变频器。而现在的推荐文章,介绍了在G130和G150的变频器上如何正确使用。这对用户而言真是太方便了。因为能有变频与工频自由电源同步转换的应用场合,往往是G系列的变频器使用。用工程型变频器只做这件事成本有点高了。这样就很好。满足客户需求,降低使用成本。


我记得n年以前,在工控网技术论坛以及西门子的技术论坛传动版区,因为大功率恒压供水项目的变频器转工频应用,讨论得特别热烈。那时,能有变频器的电源输出相位与工频相位同步的功能基本没。变频转工频是一件很头疼,很冒险的操作。而为了项目成本,又不得不而为之。它的最大的弊端,就是转换过程导致的电网冲击很大。风机泵类的变频器专用,又是比较简单、便宜的变频器,所以,这类问题,解决方案五花八门。


我记得当时西门子驱动部门给出的推荐方案是,不用变频转工频,变频就是变频,工频采用软起动器启动。有几台并联驱动的电机,就是n软起+1变频的方案。但是对于大功率的项目软起也是成本,尽管软起比变频的成本低很多。国内的用户想了很多的方案,实现一台变频可以完成n台电机的变频转工频。于是外挂的电源相位检测器应运而生。


现在,这一切都成为了过去。G130和G150有了这个同步的旁路功能。对于过去这种棘手的应用,那就是分分钟搞定的了。


点赞《西家传动》的文章分享!

我是你的朋友
HUANGZE75
至圣

经验值: 63488
发帖数: 12674
精华帖: 121
2楼    2018-02-24 18:29:23
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

学习了,这样旁路真的很方便。以前做旁路都是自己做控制电路控制接触器隔离接通。使用变频器功能控制旁路接触器确实方便。

alexma1975
奇侠

经验值: 9894
发帖数: 460
精华帖: 2
3楼    2018-02-25 09:38:15
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用
学习了,很实用。
VX2006
侠圣

经验值: 3145
发帖数: 229
精华帖: 11
4楼    2018-02-25 09:59:28
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

学习了,中压和低压的变频切工频是不是原理都一样啊?之前有幸见过一次TEMIC的中压变频器的变频切工频的过程,厂家带的类似示波器的仪器可以记录整个投切过程的波形曲线。

努力学习,提高技术
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50685
发帖数: 6070
精华帖: 269
5楼    2018-02-25 15:42:52
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

不带重叠的同步旁路方式 (P1260=2)


其他的变频也是采用这种方式吧,没有电压相位的检测。

VSM10电压检测模块将近三千元,可能对于用户来说,成本有点贵了,

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 137226
发帖数: 35021
精华帖: 436
6楼    2018-02-25 17:00:32
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

对于大功率的变频器一带多系统,如果买个软起,估计3k都下不来的,3k一个模块,能对n个电机的变频转工频或者工频转变频,应该还是可以接受的吧?就是相位检测器嘛。自己做这个功能,估计成本也会差不多的。

我是你的朋友
高山孤影
至圣

经验值: 35266
发帖数: 3254
精华帖: 97
7楼    2018-02-25 23:32:42
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

一样的,记录透切波形的目的,应该是记录在旁路切换过程中负载的波动。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
Letham
至圣

经验值: 13969
发帖数: 2015
精华帖: 43
8楼    2018-02-26 08:37:20
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

西家传动里 同步发布了,的确不错!

人生就像一场旅行!
yecao2006
至圣

经验值: 18151
发帖数: 1524
精华帖: 2
9楼    2018-02-26 08:39:39
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

很好的功能,学习了。

我回来了!继续努力!
传动梦想
侠士

经验值: 1021
发帖数: 31
精华帖: 1
10楼    2018-02-26 15:48:24
主题:回复:变频器的旁路功能及相关应用

西家,永远都有亮点,一直都有学不完的东西,脑细胞不够用啊