楼主    2018-11-14 13:37:50
主题:三线制的传感器,只接二根线也能用。

我从淘宝上买了接近传感器,之前我都是买的二线制的,对于日系PLC一头接COM(兰色),另一头接X0(棕色),就可以了,对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色)。

对于这个传感器我放入了购物蓝,不知这次我也没仔细看直接下单了,买了个NPN三线制的接近传感器。

1.这不接线烦了吧,COM要接(兰色),(棕色)要接+24V, (黑色)接X0

2.此时我在想黑色不用,我还是用COM接(兰色),另一头接X0(棕色)进行测试效果一样,免得还要再放一根线到现场。


因为我之前有一次没看PLC的输入是共阳极还是共阴极的电气图,知道是OMRON的心想是共阴极的,所以买了个NPN的磁性传感器,结果等我到现场一看PLC是共阳极的PNP的传感器,当然我把买回来的与原来(型号看不清了)的进行更换机器当然不能正常工作,怎么办呢,再买会影响生产。所以我就干脆接二根线L+(棕色)和I0接(黑色)机器一样可以正常运行了(如果是PNP的只接二根线是不工作的),当然对于厂家只要机器工作就行,型号买的不对我心里面知道就行。


各位坛友有没有人象我这样用过呀!

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
不明白啊
侠士

经验值: 1181
发帖数: 30
精华帖: 0
1楼    2018-11-14 15:35:05
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

磁性开关传感器我一直都是直接两根线,没出现过问题,只接棕色和蓝色

zhd216
至圣

经验值: 13078
发帖数: 3418
精华帖: 3
2楼    2018-11-16 23:06:48
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

PNP也用过两线的,大多数都是三线的,厂家都是为了备件通用,三线的传感器只接两线真没有用过

学无止境
超能锐
奇侠

经验值: 6521
发帖数: 551
精华帖: 1
3楼    2018-11-21 11:54:36
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

这样用过,当时厂里没这备件,找个三线的替代用.

眼前不苟且,未来不将就
xiaode
奇侠

经验值: 8431
发帖数: 1343
精华帖: 2
4楼    2018-12-03 11:32:24
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

没有, 我们都是加一个中间继电器进行转接.

every day is new day !
sueyishui
奇侠

经验值: 5874
发帖数: 863
精华帖: 1
5楼    2018-12-11 11:52:05
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

之前遇到过,接反了的;就是两线制的,一直对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色);后来遇到三菱了,接到PLC,反应倒是有,量电压是负~~还好没烧东西。

1234567,7654321,9898567
lf184452
侠圣

经验值: 2446
发帖数: 449
精华帖: 6
6楼    2018-12-11 12:15:21
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

 最好不要这样用,以前做大奔的项目是明确禁止两线磁开传感器,向楼主这种用法要是被查到了就是大事了。

隐身人
至圣

经验值: 43141
发帖数: 11187
精华帖: 73
8楼    2019-01-06 16:39:02
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。

渔工的这帖子可以做分享贴了,本人也没这样用过,我做事很小心,这种情况我都是通过继电器转的,前些天,我们原工厂的总工出国参观回来,说看到了一款传感器,一根线都没有,而且他还拍了视频,我估计是通过其它接收装置来读取序列码来实现接口定义的吧?工控就是这样,更新得太快