主题:三线制的传感器,只接二根线也能用。 我从淘宝上买了接近传感器,之前我都是买的二线制的,对于日系PLC一头接COM(兰色),另一头接X0(棕色),就可以了,对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色)。 对于这个传感器我放入了购物蓝,不知这次我也没仔细看直接下单了,买了个NPN三线制的接近传感器。 1.这不接线烦了吧,COM要接(兰色),(棕色)要接+24V, (黑色)接X0 2.此时我在想黑色不用,我还是用COM接(兰色),另一头接X0(棕色)进行测试效果一样,免得还要再放一根线到现场。 因为我之前有一次没看PLC的输入是共阳极还是共阴极的电气图,知道是OMRON的心想是共阴极的,所以买了个NPN的磁性传感器,结果等我到现场一看PLC是共阳极的PNP的传感器,当然我把买回来的与原来(型号看不清了)的进行更换机器当然不能正常工作,怎么办呢,再买会影响生产。所以我就干脆接二根线L+(棕色)和I0接(黑色)机器一样可以正常运行了(如果是PNP的只接二根线是不工作的),当然对于厂家只要机器工作就行,型号买的不对我心里面知道就行。 各位坛友有没有人象我这样用过呀!
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
|
不明白啊 侠士 经验值: 1181 发帖数: 30 精华帖: 0 |
1楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 磁性开关传感器我一直都是直接两根线,没出现过问题,只接棕色和蓝色 |
|
zhd216 至圣 经验值: 13078 发帖数: 3418 精华帖: 3 |
2楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 PNP也用过两线的,大多数都是三线的,厂家都是为了备件通用,三线的传感器只接两线真没有用过
学无止境
|
|
超能锐 奇侠 经验值: 6521 发帖数: 551 精华帖: 1 |
3楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 这样用过,当时厂里没这备件,找个三线的替代用.
眼前不苟且,未来不将就
|
|
xiaode 奇侠 经验值: 8431 发帖数: 1343 精华帖: 2 |
4楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 没有, 我们都是加一个中间继电器进行转接.
every day is new day !
|
|
sueyishui 奇侠 经验值: 5874 发帖数: 863 精华帖: 1 |
5楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 之前遇到过,接反了的;就是两线制的,一直对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色);后来遇到三菱了,接到PLC,反应倒是有,量电压是负~~还好没烧东西。
1234567,7654321,9898567
|
|
lf184452 侠圣 经验值: 2446 发帖数: 449 精华帖: 6 |
6楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 最好不要这样用,以前做大奔的项目是明确禁止两线磁开传感器,向楼主这种用法要是被查到了就是大事了。 |
|
隐身人 至圣 经验值: 43141 发帖数: 11187 精华帖: 73 |
8楼
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 渔工的这帖子可以做分享贴了,本人也没这样用过,我做事很小心,这种情况我都是通过继电器转的,前些天,我们原工厂的总工出国参观回来,说看到了一款传感器,一根线都没有,而且他还拍了视频,我估计是通过其它接收装置来读取序列码来实现接口定义的吧?工控就是这样,更新得太快