| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ZYTHC 游士 经验值: 225 发帖数: 48 精华帖: 0 |
楼主
主题:请教:电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)具体含义 最近一个1500CPU频繁报电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)故障,检查不出什么问题,各项指标都正常,目前手里没有相应的备件模块,请指教一下具体什么原因导致的?
人生几何 不可代数
|
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8139 发帖数: 1280 精华帖: 6 |
1楼
主题:回复:请教:电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)具体含义 什么类型的电源模块.,,,说一下型号
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
|
jerry 至圣 经验值: 49167 发帖数: 21241 精华帖: 3 |
2楼
主题:回复:请教:电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)具体含义 是PS电源还是PM电源? |
|
北极风2008 游侠 经验值: 306 发帖数: 2 精华帖: 0 |
3楼
主题:回复:请教:电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)具体含义
好好学习
|
|
xdr 侠圣 经验值: 3098 发帖数: 243 精华帖: 0 |
4楼
主题:回复:请教:电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)具体含义 超载了,检查硬件配置
海纳百川,有容乃大
|
|
第7代CNC 奇侠 经验值: 7135 发帖数: 859 精华帖: 3 |
5楼
主题:回复:请教:电源电压超载-系统立即重启CPU(电源例外)具体含义 DC24V电源线可能碰触AC380V了, 单独给S7-1500PLC接一个DC24V,看是否还有故障; 若还有,去除全部输出端、输入端,看是否还有故障; 若还有,更换S7-1500PLC
《图解数控机床维修必备技能与实战速成》《实用数控加工手册》《车辆轮轴加工与组装》
|