| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
手机用户20191230B6048R 新手 经验值: 15 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主
主题:MM440变频器更新替代问题 原来用的MM440西门子变频器 下挂电机75KW,现在440变频器已经停产,如何选型新的西门子变频器且通过300PLC进行的组态。DP控制 |
|
yming 至圣 经验值: 138506 发帖数: 23161 精华帖: 880 |
1楼
主题:回复:MM440变频器更新替代问题 相类似的一体机是G120C DP。 推荐是分体式的G120 -2DP 要点是,你需要知道原来MM440的报文用的是哪个?ppo? 当然了,电机数据可以复制过来,最好也需要重新调试一次。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
mangzi 侠士 经验值: 1026 发帖数: 198 精华帖: 2 |
2楼
主题:回复:MM440变频器更新替代问题 我也被此类问题所困扰啊。 总体来说,不能直接移植,需要重新调试,如果在PLC 的网络里,需要更改PLC的硬件配置,还得需要配置报告文,使用通讯给定或者通过通讯读取相关参数,那就需要费很大功夫去琢磨控制字,状态字了。还得需要重新更改程序里得东西。总体来说,难度不亚于重新设计一遍。
我是一个电工,但我修的不仅是灯泡……
|