| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
梧桐云 侠圣
经验值: 2121 发帖数: 134 精华帖: 1 |
楼主
主题:项目过程 1200PLC 刚完成的一个项目,控制两条形式规模一样的产线。 设计共有DI点330个;DO点258个;28个Modbus-Rtu表,无模拟量。 上位控制由WINCC完成,一条产线有1500个变量。 原规划是一个1500系列CPU,带ET200SP实现配置; 后期由于成本控制,改为一个1215C CPU 带3个200smart ST60智能从站实现。每个ST60从站是一个控制柜,1215C是一个控制柜。 但是编程过程发现,由于编程水平有限,无法优化程序,造成1215C工作存储器125KB,不够用。这时控制柜配线已完成。 于是再次更改方案,改由2个1215C CPU 控制,各控制一条产线。后加的1215C没有使用本体的I/O,就当CPU。 第1个1215C带1个ST60从站,第二个1215C带2个ST60从站;同时第二个1215C也是第一个1215C的IO设备。(因为第一条产线上的少部分控制点是在第二个1215C带的ST60从站上的)这样每个1215C控制一条产线上的相关设备。每个ST60带8块表,其中第一个1215C带4块Modbus-Rtu表。ST60无控制程序,只读8块Modbus-Rtu表。 交换机使用的普通商用。 另外 每个1215C有两个S7 PUT/GET连接通讯,用于和产线上的移动设备无线通讯,通过3个无线路由器实现。 调试过程波澜不惊,一个问题:WINCC画面有颜色动态变化的反应刷新不及时,例如画面连接的PLC 1HZ系统时钟,把CPU的通讯负载由20%该为40%有改善,扫描周期最大30--60MS可以接受。另一个问题:两台电脑运行同一个WINCC项目,不定某一台会掉线,需重启项目。 这个项目中一定有很多的问题,望指教。 |
|
will666 奇侠 经验值: 9613 发帖数: 2127 精华帖: 12 |
1楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 如果成本控制严格,还不如就买一个1511的CPU,然后配国产PN-IO,编程方便还省钱。
污水处理自控工程师,简称污师。
|
|
RENHQ 至圣 经验值: 74927 发帖数: 13677 精华帖: 61 |
2楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 无线路由器通讯稳定不? 现场环境比较空旷?
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
|
梧桐云 侠圣 经验值: 2121 发帖数: 134 精华帖: 1 |
3楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 最远距离50米,有些承重柱阻隔,用无线路由器还可以。 |
|
leni 奇侠 经验值: 5341 发帖数: 500 精华帖: 2 |
4楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 谢谢分享,学习了!
技术要做就做专!继续攀登高科技。继续加油
|
|
千万个为什么 至圣 经验值: 10653 发帖数: 781 精华帖: 9 |
5楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 不错的分享
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
|
|
6wenhua6 侠士 经验值: 1280 发帖数: 195 精华帖: 0 |
6楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 4个1215还不如搞个1500 |
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 12300 发帖数: 2067 精华帖: 0 |
7楼
主题:回复:项目过程 1200PLC |
|
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 7302 发帖数: 1054 精华帖: 1 |
8楼
主题:回复:项目过程 1200PLC |
|
邱智斌11 游侠 经验值: 427 发帖数: 22 精华帖: 0 |
9楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 你好,想更多了解下两台电脑运行同一个WINCC项目的使用情况及故障分析 |
|
f1968 侠圣 经验值: 4693 发帖数: 258 精华帖: 0 |
10楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 谢谢楼主分享!Modbus-Rtu表的运行情况怎么样?刷新频率能到多少? |
|
Cope 侠圣 经验值: 3466 发帖数: 287 精华帖: 1 |
11楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 省钱费脑啊,况且比1500也没省多少啊。 |
|
XQYC 奇侠 经验值: 6379 发帖数: 302 精华帖: 0 |
12楼
主题:回复:项目过程 1200PLC
戚先生
|
|
任昊 至圣 经验值: 18327 发帖数: 714 精华帖: 0 |
13楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 无线通迅可靠吗?这样做后期事情一定会不少的!
相信自己可以适应一切
|
|
20160429DRL2J0 侠客 经验值: 648 发帖数: 6 精华帖: 0 |
14楼
主题:回复:项目过程 1200PLC 还不如用1500呢,像这样搞后面问题有的你搞料了。 |