主题:《关于MicroMaster的维护与维修》
到今日,MicroMaster变频器从2002年发布到2017年宣布淘汰,伴随我们15年。到如今,已经整整20年了。但是,还有很多在正常运转使用。 为了使它继续“为人民服务”,我们来分享一些维保、维修点滴。 对于MM4系列,上市初始,是按欧洲安装环境标准,在我国现场环境,初期表现的很不适应。其后,加以改进。 分辨:功率板、主板表面喷涂了绝缘防护漆。(没有的,就是最早的。)基本适应了国内的安装环境。 早期的控制主板的版本是2.08,它不通用。后期的主板2.11是通用,自适应的。 常年运行可能出现、需要此时段检查的问题 一、不定期的报F003欠压故障。供电实际在正常范围。 很有可能是电容容量衰减,充电回路的短路接触器(继电器)触点接触不良。 MM4充电回路: 正常充电过程: 检查方法:(对于380-480V规格) 1、检查电容容量 驱动器充分放电后,使用万用表,电容挡μF,直流母线端子DCP和DCN。由于充电电阻存在,测量值小于实际值大约10-15%。 2、检查限流短路接触器接触状态 交流AC750V挡;上电后,检查驱动器直流母线端子DCP和DCN。完好触点,测量值几乎为零,当测量值为7-9伏左右加载就会出现欠压故障;十几伏几乎不能用了。 待续。。。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 至圣 经验值: 146325 发帖数: 36690 精华帖: 451 |
1楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》 顶楼的信息。很有意思。从中可以学到如何利用变频器的结构原理,利用手中的基本测量工具,进行可操作的维修检查和判别。关键词:长期运行使用,F003欠电压。
我是你的朋友
|
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
2楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 至圣 经验值: 146325 发帖数: 36690 精华帖: 451 |
3楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》 300和400现在好像已经说再见了。我们要是用PLC的话,都是1200或者国产的SMART 200了。 问题是,西家传动会不会像苹果那样,离我们也渐行渐远呢?
我是你的朋友
|
|
执着siemens 侠圣 经验值: 2567 发帖数: 316 精华帖: 2 |
4楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》 |
|
Ready_OK 至圣 经验值: 16179 发帖数: 1782 精华帖: 1 |
5楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》
海纳百川,厚德务实!
|
|
zhcwos 侠圣 经验值: 3835 发帖数: 622 精华帖: 0 |
6楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》
云淡风轻
|
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
7楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》 MM4主板的维修:(指的是大板,非控制板) 通常,常年使用的变频器,多少会有积尘,一定要清理。 清理PCB板表面后,首先检查是否有“爆板”处(PCB板它是多层板,内部铜箔线过流烧断,会爆起。) 大概率在内部开关电源附近。 此类情况多数是安装场合散热不好(或散热风机不工作了)所致。 若是板级维修,就直接更换PCB板子。仅个别处可以用跳线连接。 放大镜检查各处贴片管脚(很有可能过热,焊锡融化后,产生冷却裂纹导致。) 早期MM4没有绝缘涂层,很容易分辨。后期,加了绝缘涂层后PCB板散热效果降低。 这种情况最好换板解决问题。有问题的板子,没事儿时,慢慢检查修复备用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 至圣 经验值: 146325 发帖数: 36690 精华帖: 451 |
8楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》 到了板级维修了?很厉害。
我是你的朋友
|
|
hf1 奇侠 经验值: 8849 发帖数: 1512 精华帖: 3 |
9楼
主题:回复:《关于MicroMaster的维护与维修》 学习了,楼主使用西门子设备比较早,有感情了!分析的到位。 |