主题:S120 Basic直流电源模块100KW的如何用starer启动? DC-bus 100KW Basic模快仅需 P840=1,还是需要其他吗?用starer如何操作? |
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
1楼
主题:回复:S120 Basic直流电源模块100KW的如何用starer启动? 西门子驱动 P840=1 从来都启动不了。 启动信号,必须要有一个上升沿的过程,才叫启动。 STARTER不管你是如何接线的,在控制面板,有它自己的控制源。激活后(会提示你确认),它会接管启动命令过程。 若是灰色的,该装置不能通过STARTER调试,必须使用端子或其他方式启动(P840互联到命令源)。