| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
空果仁 侠圣 经验值: 4943 发帖数: 200 精华帖: 47 |
楼主
主题:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式
TIA博途V18将要发布了,除了支持性能大幅提升的V3.0版本S7-1500 CPU(不包含S7-1517/18 CPU)外,还支持我们一直期待的R1模式的PROFINET IO设备ET200SP!这样使S7-1500H 冗余系统的PN IO设备配置更加灵活。 1. PN 设备接口模式 以前的S7-1500R/H冗余系统只能使用S1和S2模式的PN IO设备,S1模式中,S即英文Single的首字母,表示只有1个PN接口;1表示只有一个连接关系,所谓的连接关系,就是只能与1个CPU建立应用关联,通常我们使用标准CPU连接的PN IO设备都是S1模式,连接示意图参考图1。 图1 S1模式的PN IO设备是否可以连接到S7-1500R/H系统呢?回答是肯定的,但是只能与冗余系统中的一个CPU建立应用关联,例如连接到主CPU,如果主从CPU切换了,该IO设备不切换,所以就不能与切换过来的主CPU(原从CPU)进行关联了,也就不可用了。 S7-1500R/H冗余系统推荐使用的是S2模式的PN IO设备,即1个PN接口但是可以有2个连接关系,可以同时与主从CPU建立关系,与主CPU的通信是有效的,与从CPU的通信是备份的,连接示意图参考图2。 图2 主从CPU切换后,S2模式的IO设备也会立即切换,这样PN IO设备不会丢失或者掉站。由于大部分的PN IO设备都只支持S1模式,为了可以将这些设备有效连接到冗余系统中,从TIA博途V17及以后版本,S7-1500R/H系统增加了新的功能,在主从CPU切换后,S1模式PN IO设备先断开原有应用关联,然后再与切换后的主CPU重新建立通信关联,这样PN IO设备会有一个先掉站然后再恢复的阶段,导致站点上的输出点清零,连接的控制设备发生抖动,为了保证切换的平稳过渡,需要将S1模式 PN IO设备上的输出设置为保持模式。 不管是S1模式还是S2模式的,接口都是1个,是不冗余的,而原来使用S7-400H通过DP网络连接站点的接口是冗余的,在运行中可以更换故障的接口设备,这也是为什么有的项目中还使用S7-400H的原因。与TIA博途V18一起推出的PN IO设备ET200SP将支持R1模式, R即英文Redundancy的首字母,表示PN接口是冗余的;1表示只有一个连接关系,这样每一个接口与一个CPU进行应用关联,连接示意图参考图3。 图3 有了R1设备的加入,使S7-1500H系统PN IO的配置更加灵活,可以完全替代S7-400H 各种网络连接IO站点的方式。 2. PN IO设备灵活的连接方式 从TIA 博途V15~V17,S7-1500H连接PN IO使用的是MRP(Media Redundancy Protocol)协议,经典的配置如4所示。 图4 使用MRP协议,网络必须是一个环网,即使主从CPU之间没有站点也必须连接,这样才能形成环网。大家可能还记得S7-400H可以使用系统冗余方式连接IO设备,就是主从CPU间可以不连接,数据通过光纤进行同步。从TIA博途V18开始,S7-1500H也支持这样的配置方式,在这种连接方式下就不能使能MRP了,否则就要报断线错误了,连接示意图参考图5。 图5 早期的环网由交换机搭建而成,称为高速冗余环网HRS(High Speed Ring),与现有的MRP环网是相互独立的,不能混用。而之前的S7-1500H与PN IO设备只支持MRP环网,所以不能接入到现有的HRS环网中。使用TIA博途V18,S7-1500H冗余系统(需要更新到V3.0版本)将可以接入到HSR环网中,如图6所示。 图6 使用支持R1模式的PROFINET IO设备ET200SP,可以与S7-1500H 搭建一个双环的PN IO 网络,这将大大增加系统的可用性。R1模式PN IO设备与S7-1500H典型的网络配置参考图7。 图7 从图7中可以看到,ET200SP带有冗余的接口,两个接口分别与主从CPU的PN接口形成环网,PN网络不能合并,主从CPU通过光纤进行数据同步。 S7-400H通过DP连接ET200M时,网络拓扑是线性的,S7-1500H与支持R1模式的PN IO设备ET200SP同样支持线性拓扑网络,这样可以不受限于从站的安装位置,灵活布线,连接示意图参考图8。这里是不是可以在扩展地想一想,两个S7-1500H-CPU能否可以通过星型拓扑连接PN IO 设备? 图8 使用线性拓扑连接PN IO设备将降低系统的可用性,例如PN网络中一个站点故障需要掉电更换接口模块,那么网络将从该站点截止,后面的站点将丢失,而PROFIBUS-DP接头由于是并行连接则不会受到影响,所以从图8中看,表面上网络拓扑是相同的,但是可用性降低了。 使用R1 PN IO设备连接S7-1500H,接口和网络(图7的网络1和2)都是冗余的,但是两个网络是完全独立的。原先连接S2设备时,考虑的是怎么连接S1设备,现在使用R1设备后,又要考虑怎么将S1和S2设备接入到冗余系统中。从目前的资料上看,可以使用Y -Switch连接S1和S2设备,如图9所示。 图9 Y -Switch的功能是否与DP网络的Y-LINK功能完全一样?现在还不得而知,等测试后再分享给各位网友。 从目前的资料上看,R1的PN IO设备还支持I/O冗余,但是没有说明R1设备是否可以连接S7-1500R系统,我认为,S7-1500R连接R1设备还是比较困难,因为R1的两个网络是独立的,这样S7-1500R的两个CPU就无法通过PN网络进行数据同步了。还有就是功能上,标准CPU的OPC UA通信、S7 双边通信、WEB以及Trace功能是否可以在S7-1500H CPU中应用?等软硬件发布后,这些小问题将迎刃而解!
来自西门工业子技术支持 高级专家
|
|
RENHQ 至圣 经验值: 74927 发帖数: 13677 精华帖: 61 |
1楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 涨见识了,虽然没用过冗余 1500开始全面替换400了~~
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
2楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 就是说,要用新的ET200SP IM模块。不知道旧的能否通过升级? IM 貌似变成4个RJ45插口了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
0615317263 至圣 经验值: 28581 发帖数: 6901 精华帖: 3 |
3楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 有点和410开始重叠了 |
|
工控小西门子 至圣 经验值: 16013 发帖数: 3677 精华帖: 1 |
4楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 很是期待。
就是一个字——坚持!!!
|
|
yecao2006 至圣 经验值: 21226 发帖数: 1557 精华帖: 2 |
5楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 对于我来说,是很高级的应用了。
我回来了!继续努力!
|
|
温一壶月光下酒 游民 经验值: 141 发帖数: 3 精华帖: 0 |
6楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 400备件期不远了,PCS7也更新了新的CPU了 |
|
bsjasd 侠圣 经验值: 4873 发帖数: 117 精华帖: 0 |
7楼
主题:【故事】回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式
现在供货了吗,支持PCS7吧
稳住
|
|
slide 侠圣 经验值: 3239 发帖数: 359 精华帖: 0 |
9楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 1500的冗余终于开始不那么鸡肋了。
TIA
|
|
杨永敬 游民 经验值: 58 发帖数: 2 精华帖: 0 |
11楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 期待下期更新
15665607397
|
|
海上漂2 奇侠 经验值: 6864 发帖数: 1671 精华帖: 0 |
12楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 第一次见冗余是AB 的CPU,所有的模块和网络都是双备份,如果外部线路故障 双IO的意义在哪
13070952128
|
|
heshili 侠圣 经验值: 4660 发帖数: 398 精华帖: 0 |
13楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 很好的学习资料。不过,更新太快了,我已经跟不上节奏了。
醉心自动化,开开心心工作
|
|
和光同尘 奇侠 经验值: 7684 发帖数: 1154 精华帖: 2 |
14楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 有R2这种方式,后期西门子会推出吗 |
|
独行侍卫 侠士 经验值: 1423 发帖数: 127 精华帖: 4 |
15楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 1517H太贵了,如果1500R也支持就好了。 |
|
qinchuhu 游侠 经验值: 590 发帖数: 65 精华帖: 0 |
16楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 楼主好贴子! |
|
李岩 至圣 经验值: 15837 发帖数: 3201 精华帖: 34 |
17楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 400H的优势也没有了,这回400终于是要寿终正寝了,全面被1500所取代。
国人当自强 共同努力 抵制日货
|
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 17453 发帖数: 1263 精华帖: 2 |
18楼
主题:回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式 谢谢大佬的专业分解
自由
|
|
A人到中年A 至圣 经验值: 17330 发帖数: 991 精华帖: 1 |
19楼
主题:【故事】回复:PN IO设备ET 200SP将支持R1模式
谢谢楼主分享!
自己不努力,一切全白费
|