楼主
主题:西门子300plc 1KF02模拟量模块热电阻温度值跳变问题 现场使用的300PLC的6ES7331-1KF02-0AB0,接了八路热电阻输入,已经正常使用三四年了,前一段时间矿上技术人员联系我,说是上位机显示的数值都是负值,这一个模块上所有的热电阻都是负值,当时我认为模块问题,让他们换了模块,情况依然没有改变都是显示负十几度,而且很稳定,后来我怀疑是热电阻的问题,让他们找了个PT100,直接接到操作台上,居然这一路在上位机上显示正常,我让他们把热电阻拿到现场,接上后上位机显示是负值,当时怀疑是电缆问题,重新铺了一根新线情况依然没有好转。 然后我让他们测量在现场时含到机房电缆(70米左右),从机房量电阻的阻值,电阻时125-127欧,把电阻拿到机房直接测量电阻,阻值与含线电阻值差不多。 然后我查了资料发现说是把模块的所有M-短接能增强抗干扰能力,我让他们把所有的M- 短接,让后数值不在是负的十几度,而是从零到10度左右来回跳变,到此时我真的没有办法了。 |
|
果果WYX 侠士 经验值: 1936 发帖数: 278 精华帖: 1 |
1楼
主题:回复:西门子300plc 1KF02模拟量模块热电阻温度值跳变问题 既然模块已经更换为新的。就将所有通道的接线全部拆下来,然后一路一路再接回去。接一路观察一路直到故障重现。故障很大原因是外部原因导致的故障。只有将故障重现才可以解决问题。 |
|
zhangli0 至圣 经验值: 48332 发帖数: 17158 精华帖: 64 |
3楼
主题:回复:西门子300plc 1KF02模拟量模块热电阻温度值跳变问题 这是干扰造成的。拆开所有的信号,一路路的接上去看哪个引起的突变,把这个信号用屏蔽线。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7907 发帖数: 655 精华帖: 36 |
4楼
主题:回复:西门子300plc 1KF02模拟量模块热电阻温度值跳变问题 显然被干扰了。 1 正常用了三四年了,咨询用户最近是否有新的装置更换,电路改造,新的线缆铺设,柜内是否有线路变化,如果有重点排查这些点。 2 单独抽出一颗传感器电缆,不要入电缆桥架,扔在地面即可,如果干扰消失,再一段一段穿入电缆,直到 故障出现,这个点就是被干扰的点。 |
|
青春拂晓 游民 经验值: 115 发帖数: 5 精华帖: 0 |
5楼
主题:回复:西门子300plc 1KF02模拟量模块热电阻温度值跳变问题 是啊,也是这个模块我昨天也碰到一样情况,只不过我是电动阀,输出,输入模块都换了新的,电动阀也用信号发生器试过了,电脑上能有反馈,接回输出模块控制就无反馈,但有4-20MA电流,电缆也换过了,模块上的其它输入信号也一根一根拆掉试过,还无反馈。不知怎么办了 |