| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zgh2292006 奇侠
经验值: 9709 发帖数: 993 精华帖: 25 |
楼主
主题:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问 现场一张力辊电机昨天报F30017功率单元过电流故障,查看PDA曲线,发现故障时编码器速度反馈波动较大,输出电流最大达到200%;最终故障原因为编码器问题,更换新编码器后恢复正常; 电机参数为690V,550KW,524A,为主辊,控制方式为带编码器速度控制(如下图所示); 疑问:逆变器报的是F30017功率单元过电流故障,为什么不报F7801电机过电流故障?F7900、F7902故障也没有报出来。 |
|
kdrjl 至圣 经验值: 146325 发帖数: 36690 精华帖: 451 |
5楼
主题:回复:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问 也很巧合,我昨天有一个客户的系统是CU250S-2PN的,经常报故障F31118,编码器信号的问题。处理了一下电缆线和信号线的EMC安装布线以后,仍未果。用STARTER监控录波,编码器信号本身就有波动,周期50ms,对此加了反馈通道的滤波以后,问题没有再出现。这个系统,不是主动运行的,是外部动力反拖的,系统是做发电运行,恒转矩控制。所以转速波动是外部动力所致。
我是你的朋友
|
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
6楼
主题:回复:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问 这类问题,大多是编码器安装的问题。 同轴度、有偏角的问题时,每转信号有周期性的变化。 联轴器未固定牢靠,有间隙时,稳速正常,变速时,信号有波动(调速器响应快时,甚至引起振荡)。 联轴器非刚性(弹性)连接时,稳速正常,变速时,信号滞后。(调速器响应要是恰好倍频,会导致振荡。) 以上各种情况,自己用台小电机风扇端接一编码器做一下各种情况的实验,就知道了。 下次到现场,一看升、稳、降状态,心里就有数了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 52736 发帖数: 6257 精华帖: 279 |
11楼
主题:回复:冷轧3-2张力辊F30017故障疑问编码器损坏或者脉冲丢失,导致电机电流达到限幅值,,就报过流了 楼主看一下P0492参数事多少,是不是把编码器故障屏蔽了,应该报31118故障,
Thank you for the support.
|