主题:变频器一台电机接地为什么会影响对其它设备的变频器故障

炼钢厂现场有四台天车,均安装有MM440变频器,共轨道、共滑触线运行。当其中一台变频器所带电机发生接地故障时为什么会影响到其它三台天车的变频器也故障不运行了?


W.B.C
yming
至圣

经验值: 138508
发帖数: 23162
精华帖: 880
2楼    2023-03-24 10:02:56
主题:回复:变频器一台电机接地为什么会影响对其它设备的变频器故障

这个问题还要看你们4台天车的MM4变频器供电制式。

是三相四线?还是仅三相?

若电机出现接地,则相当于供电三相经绕组轮流接地。这对于共线的设备,产生中点电位很大的波动,经Y电容作用到直流母线。(导致过压故障停车。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
至圣

经验值: 146325
发帖数: 36690
精华帖: 451
4楼    2023-03-25 10:11:31
主题:回复:变频器一台电机接地为什么会影响对其它设备的变频器故障

4台天车的电机共轨道,共滑线。这就是事了。接地故障地线电流走在了一颗地线滑线上,互相能不受影响吗?假如,四台电机的PE滑线各是个嘛,然后通过一个母排入地,估计会好很多吧?

我是你的朋友
手机用户20220821583119
侠圣

经验值: 4863
发帖数: 140
精华帖: 0
5楼    2023-05-31 21:35:35
主题:回复:变频器一台电机接地为什么会影响对其它设备的变频器故障

是不是可能接地不好,相互干扰 呢