| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
miy_GreenPower 侠客 经验值: 973 发帖数: 284 精华帖: 0 |
楼主
主题:SINAMICS DCM t调速器 负载是线圈 ,用来产生磁场,目前电流输出达到额定值,磁场强度不够 大家好,最近项目中遇到一个奇怪的问题,有两套设备,采用了同样型号,同样功率大小的 sinamics DCM 驱动器, 驱动器输出都是连接到一个大的线圈,用来产生磁场。 1号设备 : SINAMICS DCM 调速器 负载是线圈 ,用来产生磁场,目前电流输出达到额定值,磁场强度不够。 问题:为啥相同的配置,线圈电阻测量国,电阻值一样,输出电流大小也 一样。1号设备 线圈磁场强度达不到,比较小。 而 2号设备的磁场强度就能达到 技术要求? 不知道问题出在哪里。 2号设备: SINAMICS DCM 调速器 负载是线圈 ,用来产生磁场,目前电流输出达到额定值,磁场强度够。 。 那我专家师父遇到过类似的问题吗? 如果有,当时是怎么解决的?
物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!
|
|
老兵veteran 至圣 经验值: 59484 发帖数: 9996 精华帖: 506 |
1楼
主题:回复:SINAMICS DCM t调速器 负载是线圈 ,用来产生磁场,目前电流输出达到额定值,磁场强度不够 磁场强度与通过线圈的电流及线圈的匝数正相关。当两个线圈中通过的电流相同,但一个线圈产生的磁场强度够,另一个不够,只能说明两个线圈的匝数不一样。 而DCM只能控制电流,控制不了绕圈的匝数,那自然问题不在于DCM而在于线圈了。 不过,可以让DCM输出更高的电流,以提高线圈的磁场强度。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|