| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
我心依旧0705 侠圣
经验值: 4162 发帖数: 366 精华帖: 15 |
楼主
主题:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况
我们有个S120变频器驱动电机时发现抱闸打不开,电机抱闸功率是37W,直接给电机抱闸通入24VDC后抱闸打开正常,实测电流1.5A,启动时电流也是1.5A,看不到有启动电流和保持电流的变化。 断开电源测量抱闸线圈阻值18.3欧。再次连接此电机启动,Starter里显示抱闸已打开,但测量变频器抱闸输出端子的电压却是 0 伏,再换另外一台电机接上,其抱闸功率是24W,抱闸可以正常打开。以为是变频器抱闸功率不够,但查看变频器的抱闸输出功率是48W,按说变频器的抱闸驱动功率是够的。 请教各位大侠有没有遇到过这种情况,这种情况是所选择变频器的抱闸输出功率过小,还是变频器本身存在故障?即它的内部抱闸功率部分有问题? 另外还有一个疑惑,我用万用表看不到启动电流的变化,电机抱闸线圈有没有可能是启动电流过大导致了变频器抱闸输出部分无法供电?请各位赐教,谢谢了。
没动力的时候我就会想到你的笑。
|
|
Zane 至圣 经验值: 85436 发帖数: 21094 精华帖: 401 |
1楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 应该是有点问题了
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
高山孤影 至圣 经验值: 38620 发帖数: 3522 精华帖: 108 |
2楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 用P1278能不能诊断评估一下?
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
我心依旧0705 侠圣 经验值: 4162 发帖数: 366 精华帖: 15 |
3楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 您的意思是变频器的问题?
没动力的时候我就会想到你的笑。
|
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16392 发帖数: 2158 精华帖: 0 |
4楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 应该是变频器的问题
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 52736 发帖数: 6257 精华帖: 279 |
5楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 会不会是抱闸的问题导致其打不开。例如间隙过大, 串个继电器试一下吧,
Thank you for the support.
|
|
巴德 侠圣 经验值: 2029 发帖数: 51 精华帖: 5 |
6楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 我遇到一个开抱闸溜车的原因是,使用CU310自带的DO点作为抱闸动作输出,然后外接一个中继,再接上抱闸线圈,偶尔出现开抱闸溜车问题。检查抱闸时序逻辑都没有问题,最后发现是中继触点容量小了,后来换触点容量大的中继不再开抱闸溜车,当时怀疑是对抱闸装置的开关幅度不够(不了解抱闸机械结构),导致控制不精准。 PM240-2搭配的制动继电器和安全制动继电器触点电流都挺大的。
破釜沉舟觅新界
|
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
7楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 抱闸是电感线圈;直流驱动怎么会有启动电流?又不是电容。 若你的抱闸经常用,通断频繁,触点是会出问题的。 是用抱闸安全继电器么?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
我心依旧0705 侠圣 经验值: 4162 发帖数: 366 精华帖: 15 |
8楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况
没有继电器,就是通过变频器的端子直接输出的,既然没有启动电流的问题,那应该基本可以判断是变频器的问题了。
没动力的时候我就会想到你的笑。
|
|
aa13123 至圣 经验值: 31005 发帖数: 4593 精华帖: 26 |
9楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 一般都不是直接用变频器的do输出带外部设备的,中间加继电器,防止外部设备串入高电压大电流损坏变频器的控制器。 |
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 52736 发帖数: 6257 精华帖: 279 |
10楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况我不管他的容量的,我都会串一个中继,而且对于这样的负载那绝对西门子的那种类似接触器的中继,就是隔离必须得有,
Thank you for the support.
|
|
末日余晖 侠圣 经验值: 2401 发帖数: 361 精华帖: 0 |
11楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 还是加个中间继电器比较好 |
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
12楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 抱闸这类DQ输出,在设计时,一般会采用28V,然后串联个限流电阻,保证自身的安全, 避免外部短路时,造成损坏。 设计时,不会不考虑外部短路的情况。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
我心依旧0705 侠圣 经验值: 4162 发帖数: 366 精华帖: 15 |
13楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况我看进口设备的抱闸设计,小功率电机都是直接用变频器驱动的,这个电机有点大,抱闸的功率也有点大,我今天加了个中继用上了。 另外多说一点,国内的控制柜里都是一排排的中继,但是你看进口设备的控制柜里几乎没什么中继,都是用DO模块直接输出,但是人家的保护做得很好,西门子的SITOP Selector 开关还是很保险的。
没动力的时候我就会想到你的笑。
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 52736 发帖数: 6257 精华帖: 279 |
14楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 确实如此,进口的柜子有隔离变压器、24v电源分配器、接地保护器、进线电源的电压保护器等。特别是24v分配器很灵敏,有问题就故障输出,
Thank you for the support.
|
|
aa13123 至圣 经验值: 31005 发帖数: 4593 精华帖: 26 |
15楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 设计思想质量标准都是有很大的差别的,导致价钱就有更大的差别了,很多情况都是看客户的要求了。 |
|
胜邪 侠圣 经验值: 4466 发帖数: 243 精华帖: 0 |
16楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 看你描述,应该是变频器出现故障了
突破,才能看到新世界
|
|
手机用户20191219J0L262 奇侠 经验值: 6522 发帖数: 109 精华帖: 0 |
17楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 通过变频器的端子直接输出的,要排除抱闸匝短路,就是变频器的问题了。 |
|
高山孤影 至圣 经验值: 38620 发帖数: 3522 精华帖: 108 |
18楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 频繁启停的场合,继电器容量确实应该放大些保险,何况这么重要的应用,见过某些品牌的变频器能设置抱闸输出比例的,个人感觉有点鸡肋。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
0615317263 至圣 经验值: 28581 发帖数: 6901 精华帖: 3 |
19楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 诊断下驱动器状态 |
|
kdrjl 至圣 经验值: 146325 发帖数: 36690 精华帖: 451 |
20楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 本楼的问题,开始没太看明白,不知道啥情况,但随着问题的不断讨论,似乎是看明白了。哈哈 这里还说到了国内和国外装柜子的区别。也很有意思哟。 不管是进口的柜子,还是国产的柜子。直接驱动负载或中继驱动负载。我的看法是无可厚非。因为这里的关键是,一个驱动控制系统内部的四端网络输入与输出,网络之间的连接必须要做到阻抗匹配。这是设计者的规矩。小触大是基本原则。 如果变频器的输入输出端子连接没有中继,就要求对连接的阻抗有严格要求;有中继,就对连接对象的阻抗允许范围相对宽泛,而且保持了网络间的电气物理隔离。也是对上端网络的一种保护。一般进口的装置相对比较金贵,所以习惯上对其有呵护的倾向。 用干触点做信号的驱动隔离也是一种习惯吧。
我是你的朋友
|
|
我心依旧0705 侠圣 经验值: 4162 发帖数: 366 精华帖: 15 |
22楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况给西门子打过电话了,是变频器的事,但是需要送修,这边生产很忙停不下来,所以我就加了继电器继续使用了,而且这也是西门子的建议。
没动力的时候我就会想到你的笑。
|
|
CK DONG 奇侠 经验值: 5296 发帖数: 639 精华帖: 6 |
24楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
|
yh2000 奇侠 经验值: 5652 发帖数: 548 精华帖: 7 |
25楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 我遇到一个问题,道理上和楼主问题比较像。 现场有几百台一样分拣小车(正反转小皮带机),其中一台小车当快件重量大于13KG,皮带转动一下,伺服控制器报就报直流母线电压低故障,固态继电器是通断DC48V,监控也显示固态继电器处于工作状态,但伺服控制器端却量不到48V . 小于此重量,正常运转。其它分拣小车都没有此现象。最后费了好大劲才查到固态继电器问题,换一个继电器后就无此现象,工作正常。 图片 |
|
黄沐之 侠士 经验值: 1006 发帖数: 45 精华帖: 0 |
26楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 第一次学到了制动器方面的知识 |
|
yming 至圣 经验值: 138508 发帖数: 23162 精华帖: 880 |
27楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 我也曾遇到过。固态继电器用的是双向可控硅。单向出问题(断路)后,就成这样了。 检查的方法:用数字式万用表,直流1000VDC档,测量。只要是有直流电压,就是固态继电器的问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 52736 发帖数: 6257 精华帖: 279 |
28楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 那个固态继电器你们怎么选型的,,因为不同电流他的价格差的较小,一般比如24v 2A的负载,我会选20A 固态继电器,,这么多年还没坏过,
Thank you for the support.
|
|
yh2000 奇侠 经验值: 5652 发帖数: 548 精华帖: 7 |
29楼
主题:回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况 |