技术论坛

 G120变频器,驱动高速电机(583HZ),相关高频输出参数调整事宜

返回主题列表
作者 主题
Saigon-li
侠圣

经验值: 2253
发帖数: 96
精华帖: 3
楼主    2023-05-27 12:20:54
主题:G120变频器,驱动高速电机(583HZ),相关高频输出参数调整事宜

G120变频器,用于驱动高速电机:额定转速:35000r/min,额定频率:583HZ(见附件照片)


请教一下各位大师,针对高频输出这块,我们的G120参数应该做哪些调整。


万分感谢!




学海无涯
yming
至圣

经验值: 138508
发帖数: 23162
精华帖: 880
1楼    2023-05-27 14:06:43
主题:回复:G120变频器,驱动高速电机(583HZ),相关高频输出参数调整事宜

就按电机铭牌数据做调试。

但实际到不了这么高的转速。因为变频器的输出受到了限制;只能最高输出550Hz。

更高的输出频率受到欧盟出口的管制。

在这么高的输出频率下,载波当然是能越高越好了。同时,变频器也要降容使用。

这些手册上都有说明的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yh2000
奇侠

经验值: 5652
发帖数: 548
精华帖: 7
2楼    2023-05-27 14:24:58
主题:回复:G120变频器,驱动高速电机(583HZ),相关高频输出参数调整事宜

请问老师,"更高的输出频率受到欧盟出口的管制"为什么?是技术原因,还是其它。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。