技术论坛

 关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

返回主题列表
作者 主题
手机用户20230803220081
新手

经验值: 39
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2023-08-03 11:02:43
主题:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

smart写入程序后,为什么MoudbusRTU 程序 和轴运动程序断电几个小时就丢失了 ,请问这啥怎么回事



图1为正常程序,断电开几个小时就变成图2这个了。

纯粹的力量
侠圣

经验值: 3120
发帖数: 773
精华帖: 0
1楼    2023-08-03 11:38:00
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

子程序丢了???  你确定?

跑起来才会有风
手机用户20230803220081
新手

经验值: 39
发帖数: 2
精华帖: 0
3楼    2023-08-03 14:04:08
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

确定丢了,断电几小时在上电,伺服都不回原点了,确定啥子程序丢了,从PLC上传回来的程序,都没轴程序和MODBUS指令了


秀空
奇侠

经验值: 9162
发帖数: 1188
精华帖: 0
4楼    2023-08-03 14:11:55
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

断电几个月都不会丢程序的。

WWCWWC
至圣

经验值: 79271
发帖数: 9118
精华帖: 157
5楼    2023-08-03 14:21:00
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

你的截图截的,你自己看不一定那个看清楚。

如果如你3楼说的,程序下载后一段时间程序丢失,那是硬件故障了,只能更换plc,故障机送修。


yanxiao
至圣

经验值: 28716
发帖数: 12157
精华帖: 47
9楼    2023-08-03 23:22:41
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

如果是PLC故障导致程序丢失,上电必然会点亮故障灯。

什么症状都没有,直接丢程序,遇到的机率,比中1000W大奖还要低。

平常客
至圣

经验值: 10122
发帖数: 2495
精华帖: 1
16楼    2023-08-04 20:56:24
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

丢程序的概率太小了

随遇而安
芳季
至圣

经验值: 72200
发帖数: 15513
精华帖: 101
17楼    2023-08-05 08:18:38
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

这明显是没有打开子程序嘛。没打开没显示而已。就像书本没翻到那一页,看不见那一页,不是没有了那一页。你在左边指令树上找得到的。自己找找。

你截图没有这个再说。

天涯飘泊客
侠圣

经验值: 3097
发帖数: 446
精华帖: 0
18楼    2023-08-05 08:42:41
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

从没听说过这种事情

银杏树
奇侠

经验值: 6717
发帖数: 554
精华帖: 1
21楼    2023-08-07 04:57:54
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

200smart系统默认打开的子程序不是全部的。而是自动隐藏了。

坚持一天是一天
Sykblue
侠圣

经验值: 3076
发帖数: 491
精华帖: 2
22楼    2023-09-22 09:38:21
主题:回复:关于samrt 断电后1小时以上程序丢失问题

逗呢?左侧项目树把子程序都打开

利而不害,为而不争;专注暖通空调行业