技术论坛

 现场干扰的解决

返回主题列表
作者 主题
fengfeng6006
游民

经验值: 78
发帖数: 19
精华帖: 0
楼主    2015-02-13 13:39:07
主题:现场干扰的解决 推荐帖
记得那是我做工程的时候的事了,我们工程中有恒压供水,现场用了1变频两工频,变频30KW,其他两台工频18.5KW.工程刚做好什么问题都没有,但是用了一个月客户来电话了说现场供水压力不稳,匆匆赶到现场,一看傻眼了,变频器一启动,压力就变成0,知道摊上麻烦事了:干扰.检查接地,接地一切正常,动力方面的接地都接在厂家拉进来的地线上,控制的底线是我们自己打的地钎.和同事商量后,压力变送器加装信号隔离,加了以后一点效果都没有,然后检查走线,感觉走线上有问题,其中有2米左右的信号线与动力线平行了,重新布线,布好线后重新调试,稍微比之前好了点,但还是不稳定,这下不知道该怎么办了,后来我想到干扰可能是从不锈钢管道上来的,因为压力变送器是直接拧在不锈钢管道上的,然后跟同事说了后,同事说这个简单,在不锈钢管道和压力变送器之间加装一段PPR管,开机运行,压力稳定了。至此之后就一直很稳定到我离开那家公司的时候都没出过问题。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。