谈谈使用过的西门子冗余系统,从最初使用的WINCC+CPU414H+ET200M组成,到先如今使用PCS7系统 CPU410+ET200PA SMART/ET200 SP HA,博图下CPU1500 R/H硬件在出新,性能在提升,网络结构也在随着新的技术不断进步。对于S7-1500冗余控制本人应用不多,再此不涉及。

最初使用CPU414H/417H系统的时候,是由工艺设备决定的。虽然系统点位不多,DI/DO/AI/AO核算起来800点,奈何系统都是2级以上负荷,环保要求、系统连续稳定运行要求高,正常生产时不允许出现停机故障。主要的软件和硬件组成如下:

编程组态软件:STEP7 V5.3

上位组态软件:Wincc V6.2

硬件: CPU414H/417H,ET200M(IM153-2)

网络:设备控制层为DP冗余网络+Y-LINK单DP网络

上位操作结构:多单站或C/S结构

有些特殊情况下,需要采用西门子PCS7系统组成生产控制层和设备控制层,PCS7系统的组态效率和功能随着版本的不断更新也在提高和完善。在PCS7架构下,DCS系统的层级结构划分更加明确。西门子的全集成一体化概念也得到很好地验证。典型结构如下:

 



PCS7系统中主要的软件和硬件组成如下:

    编程组态软件:STEP7 V5.6

上位组态软件:Wincc V7.4

硬件: CPU410-5H,ET200PA SMART(DP冗余网络)/ET200 SP HA(PROFINET 冗余网络)

网络:设备控制层为DP冗余网络+Y-LINK单DP网络

      或

      设备控制层为PROFINET 冗余网络,支持冗余环网

上位操作结构:多单站或C/S结构,支持冗余环网

为了支持WEB端技术和便于开发维护,西门子推出了新的PCS7 neo系统,支持B/S结构的控制结构,同时期待早日将1500系列的冗余控制器纳入PCS7可兼容范围。