【通信】400PLC DP通讯故障

1061

2

2022-03-09 16:58:23

大家好,我来给大家分享一下我在现场遇到的PLC与传动之间的DP通讯故障的处理方法。我是在轧钢车间工作,车间已经运行将近20个年头,最近几年,每到12月份左右,好几个400PLC站点就会报变频器掉网故障,每次报的地址都不一样,先是根据报出哪个更换哪个,但这样处理一点都不及时,可能得好几天,如果设备不允许这样频繁掉网,那就麻烦了。遇到这样问题,只要外部没有被破坏比如接地,首先就是DP网头出现问题了,更换网头要从PLC端开始排除,有条件就是从头开始全部更换,或者有研究时间单独的一个一个更换,最终问题就解决了,也要检查网尾的终端开关。这是最笨的办法并且很有效果的一种处理方法。


{通讯)+{网络延迟}+{PC无法链接PLC}

以太网能PING通,就是链接不上,用MPI线链接,也是无法链接。今天有时间研究一下,在无意中处理了300PLC在PC端不能监控问题,但HMI上可以联网。这也是有20年的设备,一开始总以为是MMC存储卡有问题,更换存储卡可以链接PC下传程序,下传程序后就立马与PC断开,再也链接不上。但HMI是可以链接的,怀疑Mcc卡是不是内部有问题,又更换的2张MCC卡,反复实验多次还是不行。又怀疑是300CPU模块有问题,更换了2台CPU模块,问题依然存在,弄了快一天时间,弄的晕头转向。

后来采用排除法,先拿一块CPU模块,单独接上电源,清除MCC卡上的内容,链接PC没有问题,然后下传程序也没有问题。在线监控正常。然后将CPU模块安装到机架上,上电链接PC,问题又回到以前。继续用排除法。先将第4号槽CP模块电源断开,在线链接PC运行正常。然后接上CP电源,再次链接PC还是不链接不上,然后将CP上的以太网线拔掉.再次监控正常,然后再插上以太网头,关闭在线程序再次链接,再次出现链接不上,然后再次将以太网头拔掉,在线监控又正常。怀疑是以太网线有问题,立即拉来临时网线接上CP里,PC在线监控正常。说明网线有问题,当在反复实验原网线和临时网线时候,又发现了一个问题,那就是网络延时问题,都快20年的问题今天终于被发现。在后来的反复实验中,在程序里做了一个延时块,就是可以看到记秒时间的数值。当插上原网线就发现记秒时间立马变的缓慢,更换成临时网线记秒时间立马变快。

在用排除法的时候,排除到网线有问题,只是认为影响的是PC端不能在线监控。在后来的实验中却发现了还影响PLC的运行速度。20年里,因网速传输数据,丢数据包造成的废钢事故是层出不穷。慢了400毫秒,助卷辊就会出现踏步晚,造成磨损严重,卷芯不齐。慢到3秒以上就会挤停卷芯废钢。以前在处理这个网络延时问题,只知道最快是400毫秒,最慢达到6秒。更换过交换机,但始终没有彻底处理。经过今天在处理PC不能监控的问题上,又发现了网络延时问题,就是一根网线,想都没有想到是网线问题。网线测试器也测过,都通。但没有测过网线的传输速度是否达到。

总结这个问题;做好的网线要测试它的传输速度。没有仪器就用程序来测。网线有问题在平时使用中是可以发现的,那就是在线监控时特别卡。HMI因为本身就有延时,所以在网速慢时候根本无法发觉。终于把这个网络延时问题解决了,再也不用担心信号传的晚了。