应用场景:采用Wincc RT Adv制作上位机的时候,有一段脚本需要间隔1秒执行一次,Wincc RT Adv脚本编辑器中并不像经典版Wincc可以设置脚本触发器,Wincc RT Adv中提供了一个计划任务编辑器,里面可以选择事件触发器,如图1-1所示。

图1-1

计划任务中提供的触发器中没有每秒触发事件,所以只能采用PLC变量进行触发,在采用PLC变量触发的过程中遇到了如下问题。


问题1:PLC变量已正常每秒触发一次,Wincc RT Adv变量采集周期设置为100ms,但是脚本并未了按预期进行触发。难道是Wincc没有采集到PLC变量?为了验证Wincc是否采集到触发变量,我在界面中添加了一个指示灯,显示触发变量的状态。结果是Wincc能正常采集到变量的变化,奇怪的是这个时候脚本也正常触发了。


问题2:在Wincc中添加触发变量指示灯以后,脚本已经正常触发,当我切换画面以后,脚本又不执行了。到这一步基本确定问题所在,Wincc并不是一直再采集这个PLC变量,抱着这种猜测我查看了Wincc变量管理器中变量属性。在属性设置有一项采集模式设置,如图1-2所示。

图1-2

这里有三种模式,默认的是循环操作,这个模式应该是指在界面中操作关联这个变量时才会采集变量,所以我将采集模式设置为循环连续。


总结:以上是个人在使用Wincc RT Adv中遇到的一个小问题和解决方式,网友如果更好的方式,还请在不吝赐教!