    车间一台250KWAB变频器修复回来后,需要测试变频器好坏,将变频器更换上后,设置完各类参数,开始测试。

    测试过程中,时不时跳出变频器、智能仪表(主要测试电压、电流等)、DP/PA网络中断等故障,使设备不能正常运行。 该设备是400PLC,连接有5个DP子站,包括两个智能仪表、一台变频器、一个DP/PAlink 、一台E+H加水流量计,PA网络有2个控制蒸汽的气动薄膜调节阀、蒸汽压力检测、蒸汽流量计、加水控制气动薄膜调节阀,通讯速率187.5kbps。启动设备后,报的故障点在DP站点都有,后将一个终端(智能仪表)取消,将250KW变频器设置为DP终端,测试时发现变频器会报网络故障。重新更换变频器DP头,并设置为终端,再次启动后,故障主要集中在DP/PAlink 和加水流量计,后通过更换CPU  DP头,重新放DP网线,故障仍然依旧。

    再次对网络进行检查,并对DP/PAlink 到加水流量计的网线和DP头进行了更换,更换后测试过程中,网络主要集中到DP/PA link 和加水流量计上。再次对PA网络的T型头和终端接线进行了检查,再次测试故障依旧,后将DP/PA link 的DP头拨到ON上,再次测试,DP网络运行正常。后检查加水流量计,因无新流量计,决定对流量计网卡进行更换,拆下发现流量计网卡没有拨到终端,而流量计实际是终端,更换一个新流量计网卡后(该网卡对应的流量计与原流量计型号不是一个型号),故障依旧。换回原来的网卡,并将该网卡终端电阻拨到ON上,再次进行测试,网络通讯正常。

    针对该网络故障,为不影响生产,采取边调试边生产的方式,通过几天的处理,终于排除了几年前在安装时出现的问题,也解决了该网络长期以来运行不稳定的情况。