从业多年,从学徒到师傅,从最简单接线做起,到现在管理设备,其间也碰到了很多事情。把我的经验给大家说一下。


1,个人的能力是有限的,如果没有良好配合 , 会把你累叭下!


现在设备大多有远程控制或集中控制两地有时还较远,有次去调试设备,由于搭档没经验,对设备又不熟,我两头跑,浪费了很多时间,故障原因说来也好笑,标准应该是4p通用继电器,施工方装了2p通用继电器,底座确是通用的,少了两个采样信号,很郁闷。


2,要善待周围的同事,不要认为他们技术不行是无用。


在一个团队中技有不同,术有高低,也会有各种矛盾,特别调试综合性设备,由于每个人分管不同,划分界面有时会改动,在调试不顺利时会互相指责,让工作无法顺利做下去。一次调试远程消防联动,每次都由于控制电压跌落幅度大而失败,怀疑什么都有,换了二个开关电源还不行,我无意中发现开关电源过热,按外部有短路现象去查,发现一个消火栓按钮有短路现象,有一定阻值造成熔丝不断,电压跌落大,使启动失败,如果消防信号常给,会不断启动。


3,怎样和施工方相互交流


我现在最头痛是和施工方打交道,每个项目做下来,检查下了总有许多不满意,开关倒装无法检修,碰到最多还是线路安装不规范,现在设备控制中线路长,并有多种电压,容易相互干扰,有一次去检查项目,发现就地控制箱指示灯有微亮,dc24v采样信号有交流成份且很高,检查下来发现由于电缆线容性过高造成的斥令解决,施工方跟我说尾款不要了,事情就到我头上了,事后我发现施工方不是不愿做,而是不知道怎么做,以后碰到这种事我会提几个方案绐施工方,对方还是很乐意的。