故事作者:自控龙龙

最近创作

看看TA的故事

[难忘瞬间] PA网参数设置的故事

已锁定

自控龙龙

  • 帖子

    930
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-19

钻石 钻石 如何晋级?

[难忘瞬间] PA网参数设置的故事

393

5

2014-07-09 13:05:30

       新设备技改,采用PA网的E+H温度传感器进行温度测量,PLC采用西门子315CPU,在调试过程中,7用西门子软件PDM设置温度传感器的PA地址,一直设置不上。


       以往设置都可以进行类似的设置的,为什么现在不能设置了, 针对该问题,我们开始怀疑PA网络不通,经过检查,网络正常,后怀疑是PDM软件版本有问题,在官网重新下载并安装,还是不行,后又怀疑操作系统软件版本和step 7软件有问题,为此,我们一次一次的找xp操作系统和西门子软件进行安装、测试,还找来旧的400的PLC进行测试,还是不行。因时间较紧,因此一直从白天忙到凌晨4点,总是不停的试、不停的联系相关技术支持以及E+H厂商,都是怀疑是软件版本以及操作系统的问题,为此,我们将杀毒软件等等全部卸掉,新系统只有西门子的软件,仍然不行,只好暂时休息一下,第二天再说。


      第二天,外协技术人员重复着第一天的动作,重装系统,我们通过与其他技术人员交流,发现他们安装的设备也有该温度传感器,一了解他们如何设置PA地址的,才知道他们用一个类似配置头的硬件直接配置就行了,简单方便。将他们的配置头借来,设置好PA地址的拨码开关,并激活该设置,装上温度传感器上,断电,重上电,设置完成,整个过程非常简单。


      现在的元器件越来越先进,但其参数设置越来越智能,兼容性也越来越存在问题,往往一个很小的问题都会困惑技术人员非常长的时间。