【万泉河】WINCC通过PC ACCESS OPC与S7-200(SMART 200)通讯 这是个复杂的题目吗?所有接触过的人都认为很简单啦!长时间来,我自己也一直这么认为的。 可今年两次遇到的奇葩的故事,促使我不仅把这段技术写出来,还要提前发布了。 还是先讲故事。 9月份的时候帮一个公司做事,要去现场的时候,老板说还有一个现场WINCC和S7-200通讯原本好好的, 突然坏掉了,希望先顺路帮修复一下。然后就去了。 打开电脑一看, PC ACCESS的软件有安装,但没有配置PCA文件。问一下现场工作人员,说原本有做好的,但不小心搞坏了,没有备份。 我说,那问题也不大,S7-200的程序有吗?有,在PLC里面可以上传上来。 要带符号表的源程序。没有。 那当时PC ACCESS的配置表从哪儿做的?上位机的组态工程师一个字一个字敲出来的。 然后我直接晕掉了,只能答复:这事我帮不了,你们自己重新想办法吧! 先遇到的是S7-200的, 然后上周,又再次遇到了一次几乎一模一样的故事,只不过CPU换成了SMART 200。 应该怎么做呢?最核心一条,OPC变量不能手动建立,得从plc程序导过来!
具体请看附件:
【万泉河】WINCC通过PC ACCESS OPC与S7-200(SMART 200)通讯09.37.36.pdf
以下是重要的提示,应该说三遍的:1,所有OPC通讯,变量都应该有导入的方法的,批量建立变量表。2,接触一个新事物之前还是应当先看帮助,看文档。 不要上来就盲目的瞎试,试成一点以后就以为自己会了,以为不需要看文档了。 3, 磨刀不误砍柴工。我N年前写的文章,依然显灵着呢:《[故事]你累死的时候一般情况是笨死的》