麻烦的干扰

498

4

2015-12-29 21:49:30

现场3#设备用313c控制ACS800的变频器驱动355KW的电机,还有6ra70做电源,给一台汽车控制器供电。电机启动后转速一高,PLC和维纶的触摸屏就通讯不上;MPI通讯异常,于是我把313C柜体接地,也没有用。把DP线换一个,也没有用。

当天4#电脑启动不起来,就把3#电脑搬到4#去,电脑启动起来了,但在4#台架无法和PLC通讯;CP卡换个卡槽也一样。于是把坏的4#电脑的CP5611卡拔下来安在3#电脑上,在4#台架上能和PLC通讯了。这可能是原来的3#CP5611卡坏了,但不应该影响3#PLC和屏的MPI通讯啊?

3#设备换了一台工控机,但后面的CP卡下面的黄灯不停的闪,其他的都是绿灯常亮,怀疑是工控机220V供电不干净,换了个220V,同样如此,但是屏还是报通讯故障。看来和电源也没有关系。

我找了个个MMC卡换上也不行,西门子技术支持说通讯不上主要是干扰和接地2个方面,建议我买一个公母头转换接头,问清楚屏的通讯协议,用DP线做通讯线。

但是经理过来,发现将汽车控制器的外壳接地后,因干扰导致屏和PLC通讯不上的现象就很少出现了。

这问题解决的没头没尾,莫名其妙。如果现场动力接地和信号接地分开,并且每个柜子都就近接地,那不就什么事都没有了吗?