IM153-2的故障处理

1512

6

2016-04-28 11:54:35

昨天在车间里遇到一个故障,想写在这里,一来跟大家分享一下我处理的过程,看是不是能给大家带来些启发或帮助,而来,也是记录一下,将来自己再回顾回顾。

接到车间班长电话,说是PLC系统出现故障了,马上赶到现场,发现柜体已经断电,经了解,柜体中进水了,顺着柜体上方的开孔进来的,都进到PLC里了,我将开孔下方的四个模块全部拆下,发现两边的没事,中间的两个AI进水了,于是将备用模块换上,送电,发现中控室的CPU还是有报警,因为整个车间是走的以太网,一个网络,共36个分站,于是检查刚刚换过AI柜体的前后两个站,发现前一个站IM153-2报警,SF常量,BF闪烁,按照手册上说明的,应该是通讯故障,但是,经验告诉我,它后面带的模块如果硬件有问题,也是这样的报警,于是首先检查通讯线,相关的点,都检查过了,都没有问题,于是怀疑它后面带的模块是不是有问题,给PLC断电再重新上电,发现它后面的两个AI模块在刚上电的一瞬间闪了几下红灯,于是怀疑这两个AI有问题,拿了两个新模块,换上,故障现象依旧。于是排除这两个AI,再往后带的都是数字量模块,DI的有基本每个模块都有反馈的,DO的一个都没有输出,于是,叫操作工启动一下这个模块上有的电机,发现没反应,这时,开始怀疑到这个模块,换上新的,故障解除。